基坑支护放坡系数怎么确定?有没有规范!

如题所述

土方边坡坡度(1:m)=H/B,通常以“%”表示,式中1:m=H/B被称为坡度系数。

举例

1米5为起点.0.33的系数.

例如基高是4米

补充一下,在建筑中,地基地坑放坡起点一般以基坑底为放坡起点。屋面保温层一般以屋面边沟边为放坡起点。

扩展资料

管线土方工程定额,对计算挖沟槽土方放坡系数规定如下:

由《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)4.1.2中表4.1.2表明挖地基不支护加固的坑壁的坡度为:

适用于基坑深度5米以内,坑壁土类按现行《公路土工试验规程》(JTJ051)划分。

参考资料来源:百度百科-放坡系数

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-28

基坑支护放坡系数:

土方边坡坡度(1:m)=H/B,通常以“%”表示,式中1:m=H/B被称为坡度系数。

放坡系数如下所示:

土壤类别一二类土, 深度超过1.2m   放坡系数0.5k;

土壤类别三类土, 深度超过1.5m   放坡系数0.33k;

土壤类别四类土, 深度超过2.0m   放坡系数0.25k;

k=B/H   ,B为宽度,H是高度。

例如放坡系数为1:0.33,就是垂直高度1米,水平0.33米。土壁边坡坡度以基高h与底宽b之比表示。
边坡坡度=h:b=1:m,m为放坡系数,m= b/h 即横直角边与竖直角边的比值为放坡系数。

而石方开挖不存在放坡的规定。石方工程量计算规则规定:石方开挖及爆破石方开挖一般按图示尺寸以立方米计算。沟槽和地坑开挖按图示尺寸可另加超挖量以立方米计算。超挖量按被开挖的坡面积乘以超挖厚度。超挖厚度:松、次坚石为20cm,普坚石为15cm,特坚石为10cm。 


扩展资料:

基坑支护放坡施工操作工艺:

1、 场地边坡开挖应自上而下,分层、分段依次进行,严格按设计及方案要求控制放坡角度。

2、机械或人工修理边坡。

3、按设计要求设置台阶。边坡台阶开挖,应做成一定坡势,以利泄水。

4、 基坑周边地面进行排水处理,严防雨水等地面水浸入基坑土体。

5、坑底周边开挖集水沟、集水井

建筑边坡工程技术规范》是2014年中国建筑工业出版社出版的图书,作者是中华人民共和国住房和城乡建设部。该书为城乡建设部制订的建筑边坡工程技术规范。

《建筑边坡工程技术规范》由中华人民共和国建设部、国国家质量监督检验检疫总局此发布,最新版本为GB 50330-2013,自2014年6月1日起实施,原《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002同时废止。新版本中第3.1.3、3.3.6、18.4.1、19.1.1条为强制性条文,必须严格执行。

参考资料来源:百度百科-放坡系数

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-13
土质基坑和石方基坑开挖放坡系数的确定实质上是根据边坡的稳定计算确定的(相关内容可参考土力学计算)考虑坑周机械施工最不利荷载作用、土体剪切(石层裂隙)影响、周边土压力影响、水渗透压力即可,实际施工中一般根据经验值确定或为了计价采用施工定额给定经验系数为宜,如果考虑到空间限制或施工作业面及工艺限制,不是自然放坡,就要考虑加固方案了。
求采纳,做任务呢
O(∩_∩)O谢谢
第3个回答  推荐于2018-05-03
放坡关键还是要看周边环境是否有放坡空间,周边是否有建构筑物等,还有根据地质情况综合考虑的。建筑基坑技术规范中如果周边允许放坡开挖,有放坡系数建议表。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2012-04-16
简单说参加现行建筑基坑支护技术规程
相似回答