框架梁和非框架梁上部钢筋 锚固长度是多少

03G101里的受拉钢筋锚固长度的表一般是指梁的下部钢筋吧 上部钢筋锚固长度如何确定呢 还有03G101里说非框架梁的下部钢筋锚固长度是12d 不与受拉钢筋锚固长度表里的值冲突么?

框架梁和非框架梁上部钢筋 锚固长度是多少
03G101里的受拉钢筋锚固长度的表一般是指梁的下部钢筋吧 上部钢筋锚固长度如何确定呢 还有03G101里说非框架梁的下部钢筋锚固长度是12d 不与受拉钢筋锚固长度表里的值冲突么?
看了这道题热闹,回答有6条。虽然03G101己过去了,再凑一下热闹。文思阿姨的徒弟先生,学得好,答得好,有自己的见解。
03G101里的受拉钢筋锚固长度的表一般是指梁的下部钢筋吧 上部钢筋锚固长度如何确定呢
答:首先解决:03G101“受拉钢筋的最小锚固长度La” 和“受拉钢筋抗震锚固长度LaE”两表,不分梁的上部钢筋和下部钢筋锚固长度。只有在图集的30页,第6节,4.6.1条 非抗震框架梁的下部纵向钢筋在中间支座和端支座的锚固长度,在本图集的标准构造详图中均定为La,当计算中不需要充分利用下部纵向钢筋的抗拉强度时,其锚固长度应由设计者按照《混凝土结构设计规范》GBJ50010-2002第10.4.2条的规定另行变更。
故此问不成立。
还有03G101里说非框架梁的下部钢筋锚固长度是12d 不与受拉钢筋锚固长度表里的值冲突么?
答:正如:文思阿姨的徒弟先生所说,图集的30页,第6节,4.6.2条 非框架梁的下部纵向钢筋在中间支座和端支座的锚固长度,在本图集的构造图中分别规定;对于带肋钢筋为12d;对于光圆钢筋为15d。当计算中需要充分利用下部钢筋的抗压强度和抗拉强度,或有特殊要求,其锚固长度按《混凝土结构设计规范》GBJ50010-2002第9.3.1和第9.3.3条的规定另行变更。
4.6.2条说得清楚, 它实指是图集65、66页中的L配筋构造。非框架梁的下部钢筋锚固长度是12d 、15d是特定的,不受“受拉钢筋的最小锚固长度La” 和“受拉钢筋抗震锚固长度LaE”控制的,何来有冲突?没有冲突。
框架梁和非框架梁上部钢筋 锚固长度是多少
答:框架梁有抗震与非抗震之分,抗震又有:抗震楼层框架梁和抗震屋面框架梁之分,非抗震也有非抗震楼层框架梁和非抗震屋面框架梁之分。其中抗震屋面框架梁和非抗震屋面框架梁又有构造(一)、(二)之分。非框架梁上部钢筋。都无法答您锚固长度是多少?只有根据不同情况按图集要求去取了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-15
定额站的老师说那个锚固表是针对框架梁的。但这句话及以上回答均是有问题的。
其实你没认真读图集,在第6节就是图集的30页 第六条 其他 中就已经说明了
4.6.1和4.6.2
4.6.2非框架梁的下部纵向钢筋在中间支座和端支座的锚固长度,在本图集的构造图中分别规定;对于带肋钢筋为12d;对于光圆钢筋为15d。当计算中需要充分利用下部钢筋的抗压强度和抗拉强度,或有特殊要求,其锚固长度按《混凝土结构设计规范》GBJ50010-2002第9.3.1和第9.3.3条的规定另行变更。
(据某人说简支梁下部筋在跨中是充分受拉的,在支座处,它根本就不受拉,更不可能充分受拉。可以这样理解,某处钢筋充分受拉就是钢筋在该部位拉应力等于其强度设计值。
考虑产生塑性绞后的内力重分布,支座负筋底部钢筋受拉.
这些的各种言论可以忽略 和你的问题无关了)这个其实你自己还是看图集30页寻找你要的答案吧 你有没有在认真看。。。
第2个回答  2012-04-12
框架梁上部下部的锚固都是一样的呀,大于等于0.4倍的直锚加15d 非框架梁他们是不受力非承重梁的呀,所以不矛盾
第3个回答  2012-04-13
梁上部钢筋受拉,下部受压。上下都按101 54页到68页取值。 各种梁在各种情况下的锚固长度都有详细介绍。至于次梁,我劝你还是别去纠结那些问题了,一切按图集做就没错 ,有多少人看过101?要真有冲突,我相信也轮不到你我来发现
第4个回答  2012-04-13
03G101里的受拉钢筋锚固长度的表是针对所有受拉钢筋;
非框架梁没有受拉钢筋,所以不按照表内数值;
框架梁上部钢筋锚固长度参照表内数值及P54—64纵向钢筋构造分抗震、非抗震进行计算。
03G101图集是前后结合起来看的。
相似回答