剪力墙、柱钢筋错位300MM怎么处理

如题所述

  剪力墙、柱钢筋错位300MM应该凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整,折弯范围箍筋另加密50%。

  对钢筋偏位可采取以下处理方法:

    墙、柱竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。

    墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯范围箍筋另加密50%。

    墙、柱竖向钢筋偏位超出50mm的,待混凝土强度达到设计强度70%以上时,可按照同侧墙柱竖筋根数构造重新值筋,在不影响使用功能的情况下,在偏移侧把剪力墙柱尺寸加宽10~30㎜(应经设计人员及建设单位同意)。

    墙、柱竖向钢筋偏位较大时,应根据专项加固方案拆除原混凝土重新浇筑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-18
可以植筋处理,但需要设计单位同意,具体截个示意图给你看一下,怎么处理。追问

谢谢,如果能有具体的方案就 好 了

第2个回答  2012-04-19
错位300mm,只能通过植筋处理。但得征求设计同意。好在是基础筏板上就发现此问题。如果施工到楼层上就麻烦了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-18
怎么错位那么多啊,错位了产生的剪力会挺大的,妥善处理。还是问下有经验的人吧。。呵呵追问

朋友告诉我 说;先将筏版的混泥土表层的保护层糟开,然后将同直径、同等级的钢筋拐大脚单面焊接在筏版的上部钢筋上,再在正确的位置打孔植筋锚如混泥土并用植筋胶水沾牢,在用同标号的豆石混泥土找平。

追答

感谢你给我说的这些知识。。。

第4个回答  2012-04-18
植筋吧!没什么好办法