www问答网
所有问题
建筑物内排烟风管可以和新风风道合二为一吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-14
当然不可以。所有井道都不可混用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nA5nWAAdA.html
其他回答
第1个回答 2012-04-14
不可以。你一打开空调,排出来的全部是废烟废气的话。你觉得如何?
相似回答
中央空调
和新风
系统
可以
共用管道吗?设计上应该注意什么?
答:
挂壁式的家用
新风
当然就不会和中央空调公用管道了,共同开启也是没问题的是局部循环,是没有
风道
的,但新风系统是大如果是集中回风就不行。循环,有风道,虽然空调新风都装吊顶内,单是是独立的。
新风
量可以调节有什么不可以?别一提中央空调都是家用的对吧。欧美发达国家对几种空调系统造成的室内空气污...
如果防排烟的
风管和新风风管
交叉,防
排烟风管可以
上翻弯走么
答:
可以
,风管上下翻没有系统要求,只是尽量减少翻弯的程度,现场灵活掌握,尽量不影响气流就好了。
复盘:防烟
排烟
系统
答:
01,自然通风与自然
排烟
建筑高度小于等于50米的公共建筑、工业
建筑和建筑
高度小于等于100米的住宅建筑,当符合下列条件时,可选择自然通风方式:1,有全敞开的凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室、合用前室及消防电梯前室;2,防烟楼梯间前室、合用前室及消防电梯前室具有两个不同朝向的可开启外窗且可开启窗面积3平米时;3...
有把家用中央空调
和新风
系统组合在一起的设计吗
答:
更可靠。如果没有雾霾,新的风系统就不会那么热,新的风系统可以通过屏幕过滤PM2.5和其他细颗粒物,以确保室内空气的安全。也许有些人安装
新风
的原因是为了去除甲醛,新的风力发电系统几乎不可能清除甲醛但是去去雾霾还是很简单的。综上所述:如果条件允许,还是同时安装新风系统和中央空调比较好 ...
高层
建筑
正压送风井里用内衬
风管吗
,什么规范上有相关规定?
答:
2018年版)中有相关规定。正压送风设置于高层
建筑内
疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面
排烟
风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。
电梯前室同时设有一个
排烟
口和正压送风口,是否
可以
答:
排烟
阀安装在排烟系统的
风管
处,平时常闭,当温度到达280度时,打开排烟,并能联锁风机 9.2.2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积...
浅析民用
建筑
暖通设计问题及对策?
答:
空调
风管
采用镀锌钢板制作,盘管
与风道
及送回风口的软连接采用不燃材料。其次,通风和防
排烟
设计。通风和防排烟设计也是民用建筑暖通设计中的一个重点。本工程采用全热
新风
换气机组进行新风输送,吊顶内安装。各房间内采用双层百叶风口进行新风送风,每个送风口前安装对开风量调节阀。全热新风换气机组室外进风口处加电动风阀...
请教暖通空调中通风设计的主要步骤
答:
作为初步考虑方案,这里应提出防火
排烟
的方式、部位、烟
风道
的位置、具体要求等。(8)空调房间的气流组织形式 5、确定送风温差及i-d图上各状态点,计算各房间总送风量,各房间的
新风
量,并确定各系统的最小
新风
比及回风量。(1)由i-d图上室内状态点、送风温差及热湿比线确定送风状态点及状态参数,根据送风状态及...
建筑
消防
排烟
设计?
答:
(1)排风系统只能负责一个防火分区的排风时才能
与排烟
系统合用。排风机的选择必须是离心风机或排烟专用耐高温轴流风机。(2)排风、
排烟合
用系统时,风机应尽量放置远离失火区。风机吸风口附件官道上要设排烟防火阀。
风管
断面尺寸须按每个防烟分区的排烟量及防火规定的最大流速进行校核。合用
风道
制作...
大家正在搜
排烟排风风机
通风排烟管道
排烟和排风
排烟风管需要保温吗
排烟风管厚度新规范
排烟风道出现冷凝水
消防排烟风道安装要求
排烟风管标识
防排烟风管包含什么系统