你这是三相、三绕组变压器(无励磁调压),有两种组合:升压或降压。
1、升压(
电压等级为高压220、中压110、低压10或35):空载损耗:62kW;负载损耗:340kW;空载电流:0.43%;阻抗:高-中:12-14%;高-低:8-12%;中-低:14-18%;三个绕组容量均为100%。
2、降压(电压组合同上):空载损耗:56kW;负载损耗:288kW;空载电流:0.36%;阻抗:高-中:8-10%;高-低:28-34%;中-低:18-24%;三个绕组容量为:100%、100%和50%。
3、阻抗都折算到100%的容量。
4、以上是现行国家标准:GB/T-6451-2008(油浸电力变压器技术参数与要求)上的数据,你自己可以对一下。
5、如果你一定要3型的数据,阻抗值不会变,但损耗值很难查到了,只能去看变压器名牌了。