土建脚手架搭设的具体规范

哪位能给我之下招啊,土建的具体规范是哪些啊!具体要求,本人缺少此类信息,望之情人士能指点我以下,非常感谢!!!

土建脚手架搭设的具体规范如下:

1、 脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。钢管上严禁打孔、有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。

2、脚手架包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架等。脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不同受力性质的架体连接在一起。

3、安全网挂设严密,达到大面平整、绷紧、顺直,水平搭接部位要保证至少重一个孔,并洞洞满扎,不得漏绑,远观不得有明显的空隙。上下口绑扎不得遮掩大横杆,统一扣在大横杆内侧,上下步之间应绑扎严密,网扣不得漏扎。所有外架转角处应增设上下通长内立杆,安全网绑扎时从内外立杆间穿过,保持大角方正、顺直。当遇到上下悬挑段结合处有较大空隙时,应挂设安全网,安全网应张挂整齐,不得随意挂设施工。

4、立杆:间距统一,立杆垂直、无弯曲,伸出最上步架体扶手栏杆的长度应基本一致(平屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.2m,坡屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.5m),脚手架转角部位形成井字形结构。上下悬挑段的立杆在立面上要成一条直线,侧向观察上下悬挑段架体应保持在同一立面,不得出现错位现象。每悬挑段的立杆顶部高度不得超过上一步悬挑型钢。

5、大角、立面中纵横向水平杆伸出立杆的长度必须严格控制在10~20厘米,长短一致,禁止出现随意搭设,伸出架体长短不一、参差不齐的现象。

6、剪刀撑:剪刀撑外侧立面连续设置 ,同一立面的剪刀撑的斜杆倾角应力求一致,做到纵向到顶、横向到边,搭接长度一致,露出立杆边缘、最顶部的纵向水平杆的长度统一。

7、连墙件 :严格按两步三跨设置,刷黄漆并喷“禁止拆除”的警示语。

8、架体每两步必须设置一道踢脚板,色标纹路方向一致,宜采用对接方式,整体平整顺直。严禁采用喷绘布设置。

9、脚手片的尺寸应与架体的宽度相匹配,避免出现竹脚手片挑头外露现象(特别是转角部位)。脚手片应采用18#铅丝双股并联4角绑扎牢固,交接处平整,无探头板。

10、脚手架搭设后应组织验收,办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签字手续。验收不合格的,应在整改完毕后重新组织验收。验收合格并挂合格牌后方可使用。

11、外脚手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道黄 色面漆。脚手架首步、剪刀撑以及用于安全防护的钢管采用黄黑相 间色油漆,间距400㎜。应采用优质油漆。

扩展资料

拆除脚手架的注意事项

1、作业前应对脚手架的现状,包括变形情况、杆件之间的连接、与建筑物的连接及支撑情况以及作业环境进行检查。

2、按照作业方案进行研究并分工。

3、排除障碍物,清理脚手架上杂物及地面作业环境。拆除之前,划定危险作业范围,并进行围圈、设监护人员。

4、拆除作业时,地面设专人指挥,按要求统一进行。拆除程序与搭设程序相反,先搭的后拆除,自上而下逐层进行,禁止上下同时作业。拆除时,先将防护栏杆、安全网等附加杆件拆除,并翻板将脚手板向下传递,每档留一块脚手板便于操作。

5、拆除顺序应沿脚手架交圈进行。分段拆除时,高差不应大于2步,以保持脚手架的两端,增设横向斜撑先行加固后再进行拆除。拆剪刀撑时应先拆除中间扣件,然后拆除两端扣件,防止因积累变形发生挑杆。

6、连墙杆不得提前拆除,在逐层拆除到连墙件部位时,方可拆除。在最后一道连墙件拆除之前,应先在立杆上设置抛撑后进行,以保证立杆拆除中的稳定性。

7、拆除作业中应随时注意作业位置的可靠和挂牢安全带。不准将拆除的杆件、扣件、脚手板等向地面抛掷。

8、地面人员应与拆除作业人员紧密配合,将拆下的杆件等按品种、规格码放整齐。

参考资料:百度百科-脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-28
5.2.5 脚手架工程
a. 构配件
(1) 构配件选用和测算依据
1) 选用
本工程脚手架采用Φ48,3.5mm壁厚钢管和相应的扣件、密目安全网、大眼网脚手板等。其中钢管规格从0.5m到6m不等,扣件主要有转轴、十字、接头扣件。碗扣脚手架也采用Φ48,3.5壁厚钢管和相应的扣件、主要有1.0×1.0m、1.2×1.2m、1.5×1.5m等几种规格。脚手板主要有2m和3m两种。
2) 测算依据
脚手架投入量:用于模板支撑的部分钢管架料按照1.5层的量考虑:外脚手架钢管用量按照全封闭脚手架考虑;安全网按照外脚手架满挂考虑。
(2) 检查与验收
1) 钢管的有关检查规定
钢管、扣件、安全网等必须具有产品质量合格证。
所有构配件必须具有质量检验报告,钢管材质检验方法必须符合现行国家标准《金属拉伸实验方法》(GB/T228)的有关规定,质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235.A级钢的规定。
钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕。
钢管外径尺寸48mm允许偏差为0.5mm;壁厚3.5mm允许偏差.0.5mm;钢管两端面切斜偏差1.7mm;
修整检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,钢管外表面锈蚀深度允许偏差为≤0.5mm,超过此规定不得使用。
所有新、旧钢管表面必须刷防锈漆,分规格做好标记。
2) 扣件的有关检查规定:
扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,必须按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定进行抽样检测。
旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须进行更换;
新、旧扣件均进行防锈处理。
3) 木脚手板的检查规定:
木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢箍两道;
木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质必须符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定;
腐朽的脚手板不得使用。
(3) 安全管理
脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收,合格后方准使用。
作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载;不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。
当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。
在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件。
不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。
搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。
搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
b. 外檐扣件式脚手架体系
(1) 基本构造要求
本工程外檐采用双排落地式脚手架,立杆横距为1.50m,纵距为1.50m,步距为1.50m,双排里立杆离墙面为0.30m,小横杆间距0.7~0.9m。
脚手架搭设在建筑物周边,基础采用素土夯实,高于其他室外地面200~300mm,并浇筑两道厚200mm、宽500mm的混凝土地梁,强度等级C20;
立杆的接头位置应错开在不同的步距内,大横杆错开2.0m。
立杆的垂直偏差要求,角柱垂直误差<0.5%,其它<1%,同排的水平偏差应控制在5cm以内。
剪刀撑的搭设,剪刀撑与地面夹角为45~60度,应沿脚手架高度连续布置,脚手架两端和转角处及中间每12m左右设剪刀撑,剪刀撑的宽度不超过4根立杆。
人行马道宽度1.50m,坡度按1:3.5之字跑道,每一步架作一平台,平台与跑道应设高1.0m扶手栏杆。
外排脚手架在通道口处、出入口及下方临时建筑物上方设置安全防护棚,防护棚必须经常清除堆积杂物,以防物落伤人。
(2) 搭设方法
架体搭设之前先将地面进行平整夯实,在架体里外皮底部浇筑混凝土地梁各一道,上铺木板并加设立杆底托。架体立杆底部里外排纵横向均设置扫地杆,工作面满铺的脚手板采用对接方式,每块脚手板的端头下面需加设两根小横杆保持其稳定性。在施工进行中先搭设里排架子作为外防护,架体高度超过建筑物檐高1.5m,里排架子距建筑物外墙0.3m。架子净宽不小于1m,架体之外设排水沟(深度为200mm)。
架体立杆间距为1.5m,横杆按照每层二步杆设置。每层加设拉接点与架体用扣件锁牢,其水平间距为4m,根据本工程结构形式采用两种拉接方式:一是在钢筋混凝土外檐墙面预埋埋件M1焊接200mm长钢管作为拉接点与外架体连接牢固;二是在楼板表面预埋Φ48短钢管并保证其露出混凝土表面200mm与外架体连接牢固。
剪刀撑按照规范要求沿架体外排连续设置不留空当,每组剪刀撑跨越立杆根数为5—7根(并不小于6m),斜杆与地面夹角应控制在45—60度范围内,剪刀撑杆件应用转轴扣件与立杆和小横杆伸出部分锁牢,剪刀撑杆件搭接长度不小于1米,用于搭接的转轴扣件不少于3个,并且所有剪刀撑及拉接点刷红白油漆以示醒目。
外排架体从上至下满封绿色密目安全网,要求操作层满铺脚手板,底排架子同建筑物之间用脚手板封严并加设水平防护网一道,板的高度同水平网。操作层满铺脚手板且在板下拉水平防护网一道作为隔离保护层。主体施工时架子随楼层高度搭设时,满足其搭设高度超过工作面1.2m以上,内外排架子之间每隔4m设水平支撑一道一直到顶。脚手管使用接头扣件按要求不得在同一截面,保证在操作层的外皮架设挡脚板一道,高度满足在200mm以上。
通道口架体防护:采用脚手管进行搭设,其高度超过门洞口300mm,通道净长度不小于4m,两侧封挂绿色密目安全网,顶部做硬防护(铺50mm厚木板)板上封密目网。
楼梯间及电梯井防护:所有楼梯间及电梯井口使用脚手管搭设防护栏,并保证其高度不低于1.2m,立杆、横杆间距为400mm用扣件锁牢并挂网。
门洞口架体搭设方法:在门洞口两侧外架体加设两根钢管锁牢,在洞口外排架体上方加设两根立杆,并在洞口上方的横杆上加设斜杆成珩架式与两根立杆锁牢,并沿门洞两侧立杆及上部横杆加设斜杆以加强其稳定性。架体两侧设置八字斜杆将上部荷载传往两侧。
(3) 质量要求
搭设钢管脚手架,使用钢管必须有合格证,符合规范、规程的质量要求后,才能使用。
外排架的立杆间距与桥域宽度严格按方案施工,不准随意更改,立杆与横杆要求横杆平竖杆直,相邻两支杆接头应相互错开驳接,并用对接扣件联接,并拧紧螺栓。
(4) 搭拆安全措施
外排架手架应随结构上升而加高,保持在工作面1.20m以上,随外排架的升高在脚手架外侧挂设满铺安全网,并拉结牢固,安全网搭接不小于100mm。
跑道上的板必须满铺,不得有空隙和探头板,加护脚板,所有铺板用铁丝绑牢,上料斜坡度不得大于1:3,宽度必须大于1.5m,上人斜桥坡度不得大于1:2,防滑条间距以300mm为宜,但不得大于350mm。
参与搭拆外脚手架的操作人员,必须经过专业培训并取得上岗证要戴安全帽、工具袋,悬空危险地方作业,必须配带安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上架子操作,严禁酒后作业。
附在外架上的安全网随外架的拆除而逐步拆下,翻板要向外倾,以防止杂物落下打破玻璃,翻板时要有专人负责安全警戒。
c. 碗扣式脚手架体系
工程结构模板支撑体系施工平台采用碗扣式脚手架体系。
(1) 脚手架的搭设
1) 碗扣式钢管脚手架搭设的工艺流程为:
基础准备→安放垫板→安放底座→竖立管、安装横杆组成方框→纵向装横杆加立管至需要长度→安装斜撑→铺脚手板→安装挡脚板护拦→设联接节点。
2) 搭设工作至少两人配合操作。在平整、夯实的基础上铺设垫木,垫木宽度不宜小于200mm,厚度不得小于50mm。
3) 拉线,安放底座。同一侧底座应在一条直线上,应保持底座在同一水平线上,少量高差用可调支座调整。
4) 立好横向内外侧两根立管,装好两根横向水平杆,其竖向间距至少1.2m,形成一个方框。
5) 一人扶直此方框架,另一个人将纵向水平杆一端插入已立好的立管最下面一个碗扣内,另一端插入第三根立管下碗扣内,装上横向水平杆,形成一个稳定的方格。
6) 继续向纵向搭设直至需要的长度,搭设时注意保证立管成行,水平成线。第一步纵向水平杆应拉线或用水准仪找平。
7) 底部立管应选用长度规格不同的立管间隔搭设,使接头错开。
8) 水平杆叶片插入立管下碗扣时,应检查叶片是否紧贴立管,而后将上碗扣套入所有的叶片,用手锤将上碗扣顺时针方向打击,使上碗扣螺栓台阶在定位销下固定。
9) 脚手架与建筑物联接,一般在立管与纵向水平杆交叉点设置顶墙杆,并在相同位置用两股10号镀锌铁丝与建筑物锚固。
(2) 脚手架的拆除
1) 脚手架拆除按搭设时相反顺序进行,所有杆件严禁抛掷,应用绳索吊下,轻卸、平放,分类堆齐。
2) 部件应每两年刷一次防锈漆,涂刷前杆件应清理干净。水平叶片如有变形可进行翻新。
d. 脚手架检查与验收:
(1) 在下列阶段时脚手架及其地基基础必须进行检查与验收
基础完工后及脚手架搭设前;
作业层上施加荷载前;
每搭设完10.13m高度后;
达到设计高度后;
遇有六级大风与大雨后及寒冷地区开冻后;
停用期超过一个月。
(2) 脚手架使用中,应定期检查下列项目
杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞珩架等的构造是否符合要求;
地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;
扣件螺栓是否松动;
高度在24m以上的脚手架,其立杆的沉降允许偏差为.10mm,垂直度的偏差为±100mm
安全防护措施是否符合要求;
是否超载。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-22
首先要保障安全。
1、如果外墙的脚手架的搭设高度在25米到50米之间,我们需要对脚手架整体的稳定性要继续加强,比如在它的纵向面连续设置,同时还需要增加横向剪刀的帧率。刮风的时候,对于搭建高度超过40米的脚手架,应该要从结构上进行加强。
2、如果搭建的高度已经超过了50米,需要采用双立杆进行加强,同时还需要分段进行卸载负荷,要保证它的承受力在安全的范围之内,并且还需要将这段脚手架转向悬挑梁。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选。
别墅大师
第3个回答  2019-09-04

外脚手架搭设规范,你知道吗

第4个回答  2012-04-20
可参照《JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》最新规范
相似回答