一套完整的地下室防水施工方案

如题所述

一、地下室外墙渗漏水工程概况
  工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水, 50厚聚苯板保护层。
  二、地下室外墙渗漏水工程施工准备
  2.1技术准备
  2.1.1施工方法的选择
  防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。
  本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。
  2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。
  2.1.3技术交底
  防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。
  2.2现场准备
  2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。
  2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。
  2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。
  2.3材料准备
  本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。
  聚酯胎防水卷材主要物理性能指数:
  项 目 性能要求
  拉伸性能 拉力(N/50mm) ≥800(纵横向)
  最大拉力时延伸率(%) ≥40(纵横向)
  低温柔度(℃) ≤-15
  R=15mm,弯180°,无裂纹
  不透水性 压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水
  本工程所用防水材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。
  2.4机具准备
  主要施工机具一览表
  名称 规格 单位 数量 用途
  钢丝刷 把 10 清理基层
  铲刀/扁铲 把 20 清理基层
  扫帚 把 10 清理基层
  滚刷 把 20 刷基层处理剂
  剪刀 把 10 裁剪卷材
  壁纸刀 大号 把 10 裁剪卷材
  墨线盒 个 2 弹线
  钢卷尺 5/50米 把 20/1 丈量尺寸
  喷灯 3公斤 个 10 烘烤卷材
  2.5人员准备
  本工程工期紧,质量要求高。根据工程情况,计划进场技术熟练的防水工20人,所有进场人员服从项目部的统一管理。
  三、地下室外墙渗漏水工程施工方案
  3.1工艺流程
  基层清理→底胶涂布→复杂部位增强处理→加热器加热卷材表面→卷材铺贴→排气→压实→刮封接口→保护层施工。
  3.2施工要点
  3.2.1基坑降水
  为了保证正常施工,施工期间必须持续降水,使基坑底部的水位低于底板混凝土上表面300mm以下。
  3.2.2基层处理
  1 检查基层的平整和干燥情况,对高低不平或凹坑较大的部位,可以用1:3水泥砂浆抹平,对突出墙面的异物、浮浆等用扁铲铲平,并清理干净。
  2 对阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、平整圆滑的圆弧形或135°折角。
  3.2.3涂刷基层处理剂
  在已经处理好的基层上用滚刷满涂基层处理剂,不可漏涂或者漏底,涂刷的基层处理剂应该均匀,在第一层基层处理剂干燥以后再涂第二遍。在第二遍基层处理剂刷完8小时并干燥以后,在铺设之前现在基层上画好粉线,确定卷材铺贴位置和搭接尺寸后进行试铺。
  3.2.4复杂部位增强处理。
  阴阳角及混凝土接缝处等部位在在铺贴防水层前,用墙体同种防水卷材作附加增强处理,防水附加层宽度500mm。附加层施工完毕验收合格后方准进行墙面大面积卷材铺贴。
  3.2.4铺贴卷材
  1 卷材防水层应从阴阳角部位逐渐向上铺贴,阴阳角部位的第一块卷材,平面与立面各贴半幅,然后在已铺卷材的搭接边上弹出基准线,再按线铺贴卷材。
  2 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100mm。
  平面卷材铺贴方法
  3 喷灯加热卷材应均匀,烘烤时间不易过长(烘烤时间过长会导致胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离或烧穿卷材),烘烤到卷材底部胶层呈黑色光泽并伴有少量气泡即可。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。
  4 卷材搭接缝及收头的位置必须粘接牢固,接头处的卷材必须100%烘烤,粘接时必须有熔融的沥青从边端挤出,并立即用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。
  5 卷材搭接缝施工方法:
  1)先将已经铺好的下层卷材表面的防粘隔离层熔掉,为了防止烘烤到搭接范围以外的卷材,使用烫板沿搭接粉线移动,火焰随烫板移动。这样,火焰就不会影响到其他部分的卷材
  2)粘贴搭接缝:一手用抹子或者刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持汽油喷灯,从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并将熔融的沥青挤出,用刮刀刮平。搭接缝或者收头粘贴后,再用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压严实。
  3.2.5后浇带处理
  后浇带处在地下室外墙外侧预先用混凝土预制板进行封闭,室内用螺栓将混凝土预制板拉紧,外侧抹灰后做卷材防水。
  3.3质量标准
  3.3.1主控项目
  1 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。
  检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
  2 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
  检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
  3.3.2一般项目
  1 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
  检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
  2 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
  检验方法:观察检查。
  3 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密。
  检验方法:观察检查。
  4 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
  检验方法:观察和尺量检查。
  4.4质量验收
  4.4.1检验批的验收由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。
  4.4.2每检验批按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2。
  四、地下室外墙渗漏水工程成品保护
  4.1卷材在运输及保管时平放不高于四层,不得横放、斜放,应避免雨淋、日晒、受潮,以防粘结变质。
  4.2已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施。操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。
  4.3穿墙管道根部等,不得碰坏或造成变位。
  4.4卷材铺贴完成后,要及时做好保护层。留槎的卷材要妥加保护,防止断裂和损伤;卷材铺完后,其顶端应给予临时固定,并加以保护。保护层做好后及时进行回填土。
  五、地下室外墙渗漏水工程安全环保措施
  5.1卷材、汽油等物品设立专用库房,保持通风,配齐干粉灭火器等消防器材,指定防火负责人。
  5.2 现场动用明火应经主管领导批准,并备有消防器材。操作工应受专门培训、持证上岗,作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,随身携带灭火器具。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

涂膜防水层不应有裂纹,脱皮,鼓泡。方案具体如下。

一:工程概况该工程为杭集镇地税局地下室防水施工,施工工艺为聚氨酯防水涂料,涂刷一布三涂遍。

二、主要特点: 可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工。涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异。

三、施工条件: 不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。

四、施工准备: 1、防水涂料进入现场。使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、壁纸刀等。 

五、施工工具: 1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷,麻布; 

2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀; 

3、涂料涂覆工具:滚子用于涂覆较稀的料;刮刀用于较稠的料及嵌缝处理。刷子用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。 

六:施 工1.配料配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行,甲乙料的配比按生产厂家的规定配比,称量要准确,其配料量应根据工程用量速度来决定,一般配好料应在半小时内用完。配料时,首先加甲组分,并不断搅拌均匀。

2. 施工将面处理后,就可以进入大面积防水涂布,在施工前必须检查屋面是否干燥,在地面大面积涂布,应由内向外进行,用刮板或滚筒将料均匀的摊平,第一度应保持0.5mm左右,等第一度料未固化前铺布,在固化成熟后,检查是否有空鼓。待修补后方可涂第二度,第二度的方法应与第一度涂层垂直,厚度在0.6 mm左右。第三度方法与第二度方法一样,施工总厚度在0.7mm左右。涂层总厚度为1.8m。

3. 当配料粘度太大不易流淌,可掺入一定数量有机溶剂或磷酸稀释,其比例控制在10 % 以内,涂料固化过快时,加磷酸或苯蟥酰氯,如固化过慢时,加二酸二丁基锡。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-06-05

  由于混凝土建筑物经常会有裂缝、孔隙、裂缝渗漏水的产生非常让人头痛的事情。特别是地下室由于施工没有特别苛刻最容易发生堵漏现象,今天小编是来和大家说一个地下室堵漏施工方案,让大家了解一下遇到这类问题的一些应对方法。

  


  地下室堵漏施工方案

  小编要说的施工方案是采用化学灌浆法来解决堵漏的问题,这种化学灌浆法采用一种化学灌浆材料灌进图裂缝之中,这样裂缝中的水分会迅速的分散,固结来达到很好的堵漏效果。想了解具体步骤就看下来吧。

  1、清理:这个大家都知道在补漏的时候需要详细检查了解一下漏水的情况,确定需要灌浆的位置以及兼具,然后把位置清理干净,把表面渗出的物质清理干净。

  2、钻孔:需要借助到钻孔工具在漏水附近钻孔,这个孔有规定的直径要在14mm,孔的角度在45度左右一定不能大于45度,钻到强体结构的一半多一些就可以了。这个孔必须要斜穿过漏水处,然后将钻孔清洗干净。

  3、埋嘴:其实就是观察刚刚钻的漏水孔压力,如果漏出来的水流不急就可以用快干堵漏剂灌进孔里,这样等等灌浆的时候就可以从深层到表面都是完全的实心灌浆,达到堵住所有孔洞目的。

  


  4、灌浆:可以开始灌浆了,这个灌浆需要使用高压灌浆机进行灌浆,并且压力不能超过砼结构,往刚刚打得灌浆孔里灌化学灌浆料连续进行,如果灌浆孔的浆够了就会从另一个相邻的孔出浆,让它保持压力3-5分钟就可以停止灌浆,等所有的孔都灌好了在回到第一个孔用最大的压力再灌一次。

  5、拆嘴:等灌浆完毕过去24小时之后确定不在漏水就可以去掉露出来的灌浆嘴啦,就是我们刚刚埋嘴的那一步。

  6、补墙:最后用聚合物的一种js防水涂料将表面涂三遍作为防水处理,这样这个堵漏工程就完成了是不是非常容易呢。

  


  以上就是这个地下室堵漏施工的方案,这个方法适合用于整体的封堵,使用范围也很广除了地下室以外,还有低些、污水池、水坝、电梯井等等,大家都学会了吗。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第3个回答  2018-08-29
这个主要看用什么防水材料, 不同防水材料防水方案也不一样,要根据材料的特性进行方案的选择。
第4个回答  2020-08-10
地下室大面积渗漏原因分析和修补施工
随着高层群及建筑小区的发展,地下室结构空间利用也显得越来越重要。这就要求地下室的施工质量必须验收合格。而渗漏是地下室工程存在的主要质量问题,防止渗漏也就更加重要。文章结合实例工程人防地下室渗漏修补,介绍了地下室渗漏堵漏采用复合防水技术,依靠注浆、表面防渗等防水技术,用有机或无机浆液填充底板和壁墙的过水通道,修复结构缺陷达到结构自防水的目的,同时在结构体外侧面形成一定厚度的隔水层,阻止水流进底板及壁墙内部,进一步达到防渗堵漏的目的。

作为结构自防水的混凝土标号和抗渗等级越高,则单位体积水泥用量越多,其结果是混凝土内部水化热大量积聚,在降温过程中,混凝土产生温差收缩,造成结构出现裂缝;另外,目前地下室结构多采用泵送高强防渗混凝土,单位水泥用量及水灰比较大,致使结构产生干缩裂缝。

施工原因
地基处理不好,建筑物产生不均匀沉降,造成结构开裂和防水层破坏,引起地下室渗漏。
防水混凝土施工质量欠佳。包括混凝土配合比、水灰比控制不严,振捣不实,养护不周,有蜂窝、麻面、孔洞等问题,导致地下室结构混凝土不密实,出现许多渗漏水通道。
柔性防水层施工质量差。包括基层未达要求便进行施工, 在转角处未予加强;在穿墙管道、预埋件、变形缝等部位处理不当,卷材与卷材搭接处粘结不牢等。
涂膜防水层采用了外防内刷的施工方法,由于涂膜的强度较低,且与保护墙粘结牢固,当主体结构发生沉降时,容易拉裂涂膜防水层造成地下室渗漏。
回填土中含垃圾、碎砖等杂物,或未夯实,形不成防水帷幕,在地下室周围形成汇水区,当结构和防水层有问题时,就会发生地下室渗漏情况。

渗漏修补措施
本工程渗漏修缮采用复合防水技术,是依靠注浆、表面防渗等防水技术,用有机或无机浆液填充底板及壁墙的过水通道,修复结构缺陷达到结构自防水的目的,同时在结构体外侧面形成一定厚度的隔水层,阻止水流进底板及壁墙内部,进一步达到防渗堵漏的目的。
防渗堵漏复合防水施工技术主要由表面防渗、导水和高压注浆等施工技术组成。
高压注浆法
髙压注浆是主要的防渗堵漏方法,通过注浆封堵过水通道,在结构体内、结构体外侧面形成一定厚度的隔水层,达到防渗堵》结构加固的目的。地下室渗漏时,可采用该方法处理,根据渗漏水情况可在结构上布置注浆孔,注浆布点成梅花形、三角形或一字形,然后进行注浆处理,以在结构内部形成止水帷幕。此外,还可采用“面层封闭注浆”的方法,即先下管引水,然后用聚合物水泥防水砂浆大面积抹面,待砂浆强度达到要求后,从引水管注浆堵水。
相似回答