海湾消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型),怎么取消注册1回路上的3号地址

如题所述

海湾消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)注册回路地址步骤:
  1、在设备定义里对新增设备进行定义;
  2、主机调试状态下对主机进行注册。
  当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:
  一、当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;
  二、当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;
  三、当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障;
  四、若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;
  五、当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修;
   六、若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-18
如说此地址事实存在的话没有办法取消注册。唯一的办法是摘除此设备,并重新注册即会取消。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-07-19
删除故障误报信息,怎么样操作,按那键呢?
第3个回答  2012-07-18
有点麻烦,说不清楚,你可以找一下维保单位,或者自己查看说明书。
相似回答