为什么系统发生短路性故障时发电机端电压会急剧下降?

如题所述

用简单的说法叙述一下吧,发电机正常运行时电压平稳,电流稳定,负荷也是一定的。就拿发电机孤网运行来说吧,这时突然外面负荷加大,电压会突然下降,为什么会下降呢,就是发电机和汽轮机的扭矩产生了不平衡,发电机的出力增加了而汽轮机的进气量没有增加所以电压会下降。
短路就行发电机外部带来很大的负荷打破了发电机的平衡,从而产生了很大的扭矩,频率也会下降,会造成整个电网奔溃的,危害很大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-19
如果只是想理解下,个人想法是:
比如一个密封水管,正常使用时,里面压力正常。但是突然有一处漏水,这是压力被释放,根据水的特性,在输入段压力也肯定下降了。呵呵
如果从电力原理解释:功率等于电压乘电流,功率不变的情况下,电流增加时电压就会下降。
第2个回答  2012-07-20
系统发生短路故障时,电路中电流过大。此电流超过发电机负载,使发电机转速下降,电压降低,此状态过长会使发电机损坏。
第3个回答  2012-07-19
一般情况下发电机的输出功率P是一定的,如果假设发电机的输出电压为U,输出电流为I,则一般情况下P、U、I具有以下关系P=UI,也就是U=P/I(1)。当系统发生短路时,通过发电机的电流迅速增大,由公式(1)可以看出电压U急剧下降。