www问答网
所有问题
请问您用PKPM算砌体结构受压承载力时出现的星号怎么解决的啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-12
受压承载力(不是局部受压哈?确定?)不够,就说明布置有问题。
墙的尺寸小了,加长。
或者加构造柱。
希望回答对你有帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nG34WWW534n3KGd35G.html
相似回答
用PKPM
软件做
砌体结构
,在进行“砌体信息计算”时,“
受压计算
”
出现
红字...
答:
提高砌块、砂浆等级
。复查荷载是否有重复,特别注意一一自动计算现浇板自重一一的勾选和手动再给了恒载的重复关系。一般来说受压基本不会红,经常是抗剪、局部承压会红。检查墙体开大洞口是否有短墙肢。
砌体pkpm计算时
局部承压显红
怎么
办
答:
证明那块压力大,下部局部范围的承压能力不足。
可以做如下措施:1:增设梁垫,见砌体规范的构造要求。2:墙体加宽或局部做成墙躲,墙柱
3:提高砂浆的强度等级。
pkpm砌体
墙体处红色字体是什么意思,
怎么
调整
答:
pkpm砌体墙体处红色字体说明局部受压超限,
可以按pkpm步骤加梁垫或在梁下加构造柱(推荐),或改变砌块和砂浆的强度等级
。KPM中墙体分砌体和钢筋混凝土两种材质,其用处为砌体对应砌体结构,钢筋混凝土对应剪力墙或地下室外墙。但此两种墙体都承重,也就是说你输入到模型里的墙都应该是承重墙体,非承重墙也...
用PKPM
设计八级抗震烈度
砌体结构
房屋,墙
出现
红字
怎么
办?
答:
计算前的参数里勾选“地震剪力分配不考虑构造柱刚度”试试。还不通过的话,
只能想办法修改结构布置(包括加厚墙体),提高材料等级,或者配筋了
。八度区本来就不宜用砌体结构,尤其层数多一些的房子。
用PKPM
软件做
砌体结构
"梁
计算
"
时出现
红线,
怎么
办?
答:
你做的是啥
计算?
建议你没事去 【中国土木
结构
论坛】 这样的专业网站多逛逛 会有收获滴。
PKPM结构
系列软件常见问题及解析?
答:
对于只承担风荷载,不承受竖向荷载的一类抗风柱,对于刚架柱的稳定没有明显的不利作用,计算长度系数的放大系数不需要考虑。二、 2同一个门式刚架模型,将地基
承载力
特征值分别设为fak=245Kpa和fak=155kpa,为什么两次计算结果柱下独立基础的尺寸相同?答:如下图查看两柱下基础计算结果文件:发现两模型的计算结果地基最...
PKPM
砌体结构
抗震验算不符合要求
怎么
办?
答:
原因很简单,就是出现问题的墙体段抗剪强度不足。
解决的
办法一是增大墙体截面积,如加宽墙体,增设壁柱等。二是配筋,如网状配筋或水平配筋,增设钢筋混凝土
构造
柱等。最简单有效的办法是增设钢筋混凝土构造柱。
砌体结构
在设计中常见问题解析?
答:
1 软件使用在2008版的
PKPM结构
软件中,与砌体结构相关的建模计算绘图等都设置在QITI模块中,其中建模部分的操作与PMCAD主菜单1基本相同。在使用QITI模块建模时,2008版
PKPM软件
提供了构造柱选项,这使得在建模时可以输入混凝土构造柱,从而真实模拟
砌体结构的
实际情况。在以往的设计中,结构设计人员通常将梯板厚度设置为零,...
那位高手给我介绍
pkpm
进行过satwe处理后的结果,主要看哪方面来确定
结构
...
答:
位移比不满足时的调整方法: 1、程序调整:SATWE程序不能实现。 2、人工调整:只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;调整方法如下: 1)由于位移比是在刚性楼板假定下
计算的
,最大位移比往往出现在
结构的
四角部位;因此应注意调整结构外围对应位置抗侧力构件的刚度;同时在设计中,应在
构造
措施上对...
大家正在搜
砌体结构受压承载力计算
砌体结构适用于以受压为主的结构
无筋砌体受压构件承载力计算
受压构件的承载力主要受控于
砌体受压承载力计算
影响无筋砌体受压承载力的主要因素
受压构件的承载力
受压构件承载力计算
砌体受压承载力影响系数
相关问题
pkpm墙体受压承载力计算全部显示星号是怎么回事???
用PKPM软件做砌体结构,在进行“砌体信息计算”时,“受压计...
PKPM里的砖混结构墙体受压计算不满足要求怎么?
pkpm计算底部剪力墙体出现受拉,怎么调整
pkpm设计时单桩承载力怎么确定,是程序自动算吗?求高手指点
pkpm出图出现****是什么意思?
砌体pkpm计算时局部承压显红怎么办
砌体结构。 砌体结构构件承载力计算中,A0/Al大于3不考虑...