S7200PLC(CPU222 CN)下载线都有什么 我想自制作一条 用RS232可以么?如果可以接线引脚是什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-21
PC端2,3脚用5K电阻连上,PC端5直连PLC端3,
PC端2直连PLC端8,PLC端3用0.7K电阻连PLC端8
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nG3W53n4W.html
其他回答
第1个回答 2012-07-28
刚开始,还是 用专用 下载编程线 吧
咨询 西门子 供货商 或者代理
本回答被网友采纳
相似回答
怎样
制作
西门子
S7
-
200下载
数据
线?
答:
一个
rs232
转485的无源转换器,接一个九针公插头。 rs232转485的无源转换器的A 接九针公插头的3脚,B-接8脚。触摸屏的也可以用这根
线下载
。另外,如果触摸屏有以太网接口的话还可以用网线下载。
RS232
一端接线为:2脚与3脚之间接一个5K电阻,一只3K电阻与一只发光二极管串联后跨接在3脚与5脚之间...
求西门子
PLC
S7
-
200
RS232接线
方法?针脚的定义?
答:
S7-
200
CPU
上的通讯端口是RS485,RS485 半双工接法为:RX+ 和TX+ 并联为Data+;RX- 和TX- 并联为Data-。RS485 全双工/RS422 接法为:FULL 和GND 短接;信号线为RX+,TX+,RX-,TX-,可根据需要连接GND。理想用线为双绞线,半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线...
PLC
西门子
S7
-
200
串口线怎样
制作?
答:
用RS232
线+ RS485转接头,用3、8两个接线端子连接到S7-
200PLC
的通讯端口3、8脚即可。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。
麻烦问一下 西门子
PLC
S7
-
200
CPU
226,通讯端口是哪两根啊?
答:
西门子的编程口都是485口的。你用232的接线方法做线肯定要失败。图上的是485的线,你还需要一个232转485的东西,可以参考德阳四星的
RS232
/485转换器。另外就是一根标准的232线(自己做)。
proface触摸屏与西门子
s7
-
200PLC
连接的连
接线
怎么焊
???
答:
三. 编程电缆制作 各厂家编程电缆作用就是将PLC端RS485、RS422格式数据转换为PC端
RS232
C格式数据,PLC端是RS232则按规则直接连接即可。要
自制PLC
编程电缆,就必须将PLC端RS485、RS422转换为PC机能够识别RS232C,PC才能与PLC通信,完成下载、上传、监控等工作,这就涉及到一个接口标准转换问题。实现接口...
西门子
s7
-
200cpu
226
cn
在
接线
时1L,2L,3L的作用是
什么?
应该怎么接...
答:
西门子s7-
200cpu有
1L、2L、3L的s7-200cpu226cn是继电器输出的。1L、2L、3L是3个公共端,因为是继电器输出,所以既可以道接直流也可以接交流,1L、2L、3L也可以接不同的电压类型。例如,1L接220V,然后Q0.0~Q0.3可以直接带220V负载,同时2L接24V,然后Q0.4~Q1.0可以直接带24V负载,只要不超过...
...三线制的传感器(输出4~20mA)怎样接到
s7
-
200
cpu
224xp
答:
支持标准modbus rtu协议,通过
RS232
、RS485接口输出,可以和PC机、
PLC
、触摸屏等构成各类数据采集系统。所有输入输出通道、通讯端口采用光电隔离。直接得到AI测量值,而不是停留在AD转换结果,含自动优化数字滤波。采用数字校零技术消除系统的失调和漂移,保证各个通道的精度和一致性;所有输入端口由软件自由...
西门子
S7
-
200
带
CN
的
PLC
怎么破解,有没有直接用数据线破解的程序。
答:
西门子S7-200带CN的PLC只能拆机破解,没有直接用数据线破解的,拆机后,取出
CPU
板上的一个八角芯片,放到芯片读取器上,读出一个BIN文件,用解密软件解这个BIN文件就可以得到密码。S7-
200CN
系列
PLC使用
范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制,应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化...
我们用的是西门子
S7
-400的
plc
,通过紫色线(总线)连接了好多设备,最后一...
答:
这个ET
200
单元中,其他模块的SF灯不亮的话,那就是39A这个模块有问题,可能是这个模块的背板总线连接的问题,我建议你重新换一个新的SM332模块,另外下图中的两个地方只要没动过,就先换一个新的SM332模块试试吧,我在今年也遇到跟你们这个一样的问题,当时,就重新换了一个新的SM332模块,应该是...
大家正在搜
S7300CPU所有灯都亮
S7200CPU226属于
PLC常用的CPU主要采用
三菱PLCQ00CPU报怎么清除
引起S7400CPU停止的原因
西门子S71200两个CPU通讯
PLC的CPU怎么配地址
PLC的CPU工作方式
plc的CPU作用
相关问题
PLC西门子S7-200串口线怎样制作?
各位大哥朋友们 我在连一个西门子s7-200 cpu222的...
求西门子PLC S7-200 RS232接线方法?针脚的定义...
西门子S7-200 CPU222的数据线是什么型号?一边是U...
西门子PLCS7-200如何选择通讯线和编程线,CPU222...
西门子pLCS7-200接线方法?
大家好,我现在想实现一个PLC S7-200连接控制报警灯的...
西门子 PLC 222 CN 通讯问题