如何解决配电房的噪音

我想问一下大家如何解决这个问题:我家楼下是电业局的配电房,而且高压就在我房间的下面,每天噪声和振动声吵的人都不能睡觉的,很是痛苦,可是去环保监测噪音又没有超标,但是那声音真的是听起来嗡嗡的很难受,觉都睡不好,有听说这类问题很难解决,与物业交涉其也不管,据说当时我楼下是没有规划做配电房的,所以里面什么防护措施都没有,就是电房里没有隔音隔热的设施,当时电房的设备也是开发商买的便宜的设备,因此噪音很大,开发商有给电业局的写过承诺书说如果此设备影响居民休息负全责,因此电业局的也不管了,现在我是投诉无门啊,想请问一下大家如果走法律途径能行的通吗,?我目前手头上只有开发商给电业局的承诺书,其他证据都没有了,请大家帮忙出个主意吧,谢谢拉!

1.首先是针对变压器主体设备进行减振处理,通常做法是在变压器下面安装高效减振器,降低变压器振动的传递率,从而降低低频噪声向建筑结构传播。
2.其次是针对变压器中的联排减振处理,通常的刚性连接都会加大振动的传播,所以推荐使用软性连接、弹性连接,降低振动的传递效应。
3.变压器是有接地设备的,变压器的振动会通过接地线传递到建筑结构上面,所以尽量避免使用刚性接地片。使用软性的接地连接,减少变压器振动的传播。
4.改变母线桥架与变压器之间的硬连接,在桥架处做减振处理。
5.从源头解决了变压器的低频噪声,还要从传播途径做隔音,提高降噪效果。通常做法就是做变压器机房隔音装修,提高机房本身的隔音能力,一般是使用吸隔音材料铺设在墙壁上。根据要求选择材料
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-12-12
1.配电房设备噪声多以低频噪声为主,而且配电设备会通过建筑传声,而低频噪声产生的原因就是设备振动,所以我们就对配电设备安装减振装置,在主体设备下面安装减振台,设备连接使用软性弹性连接等,降低振动传播。

2.通过对配电房隔音装修来解决噪声传播问题。在配电房墙壁上面安装吸音隔音材料,可以提高配电房墙壁的隔音和吸音性能,降低室内的噪声量。在天花板上面安装一些吸声体或者做隔音吸声吊顶。地面使用隔音减振垫。

3.配电房需要安装隔音窗或者消声百叶,并且还要在散热口安装通风消声器。

4.根据配电房噪声传播距离和噪声类型,可能会用到隔声屏障,在配电房和小区之间树立金属隔声屏障来阻挡配电房噪声通过空气传播到小区。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-02
我家楼下也有一个配电房,每天嗡嗡的吵得受不了,特别是夜晚10点以后夜深人静时,就像是蚊子在耳朵边一样,可这种低频的噪音让人很难受,请问你的解决了吗?本回答被网友采纳
第3个回答  2019-11-21

近几年来,随着经济建设的快速发展,城市建设的脚步也在不断加快,工业和居民的用电量也呈快速增长态势。尤其是在夏季,用电量倍增,配电房的负荷率通常都很高,噪声比较大。特别是在居民密集区的配电房其噪声引起的居民投诉非常多。因此,解决配电房的噪声污染对周围居民的影响已经势在必行。

配电房降低噪音

配电房噪声治理措施

配电房噪声治理主要从噪声源和传播途径两方面进行。降低变压器本身的噪声(噪声源)是有效、彻底的主动控制,但难度很大;所以现在的研究大都是被动控制即在声源的传播途径上采取隔声、吸声、消声、隔振等技术降低配电房噪声对周围环境的影响,通过以上对噪音成因的分析,可以采取以下几项治理措施:

1、将平时供运行人员和检修人员通过的门改为特制防火隔声门。

2、将原消防及散热的排风风扇出口加装通风消声器。

3、配电房室内墙面做吸声处理,制作吸音隔墙。

4、在每台变压器的四角设置进口液压脚座减振器。

5、变压器:

变压器是配电房内主要噪声源设备,机器工作中产生的机械振动会通过连接管线、金属外壳、底部基座等结构向外扩散。降噪过程多采用安装减振台、母线软排连接等方式。

6、发电机

发电机是配电房内另一声源设备,与变压器不同发电机噪声主要来自风机进排气口产生的空气动力性噪声。主要降噪措施是排气口安装消声设备,或者使用隔声罩阻隔发电机与外部环境。

7、控电柜

配电房内控电柜整体噪声占比较小,若想达到更优降噪效果可考虑在机房内安装隔音门窗,机房通风口安装隔声屏障、通风消声设备。

第4个回答  2019-10-29
配电房噪声控制措施
1、为减小变压器通过振动传播的结构噪声,对机组采取高效低频隔振处理。
2、汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接。
3、墙面及顶面合理设置高效吸音材料,表面采用铝合金穿孔吸音板饰面。
相似回答