消防中控室的烟雾传感器故障了老报警 也没人来修 但一直响个不停 按了消音不一会还响 我该怎么关闭它啊 谢谢了
就因为坏了才老是响的 现在修不了 我想让他不响 按消音不一会又响了
拆下来修或者换了
没有暂时屏蔽
有个警报停
警报停止
你还是不懂啊,
额 不懂
这种警报分好几个防区,每个防区分20到120左右的点,进去设置,找到这些点的测试信号,有异常可以单独屏蔽,或者整条回路屏蔽的,找专业的人吧
上报了还没人来修呢 这也没出过事 现在总响个不停