普通电梯门能开在防烟前室吗

如题所述

可以的,现在的住宅楼里的普通客梯和消防电梯都是公用消防前室,消防电梯也做普通电梯日常使用,只不过负荷等级不一样,供电等级不一样,消防电梯供电可靠性更高些。消防电梯平时使用有利于确保电梯正常工作,可以和普通电梯公用前室的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
  1,根据6.4.3和7.3.5,电梯门不属于除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。住宅消防电梯前室和公共建筑的前室(防烟楼梯间室、消防电梯前室、合用前室)均不应设置普通电梯。目前部分项目普通电梯可以设在前室。
  2,住宅应该可以将普通电梯设在防烟楼梯间前室及合用前室内。
  3,防烟楼梯间的前室与普通电梯的候梯厅是否能合用?但实际工程设计都如此,怎么对待?(1) 从概念上理解通常不能,因为电梯井道是个大抽风井,防烟楼梯间前室只能与消防电梯前室合用,从规范的条文解释中此概念多次出现;(2) 实际工程中有合用的情况,普通电梯火灾时停止使用,合用前室的正压送风余压值要达到规范的要求(即要考虑电梯井道的泄压情况)。
第2个回答  2012-07-20
直接打西门子的工程师电话啊,这么重要的事情