室外线管埋深要求多少

室内出户电管

室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于50m。

1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。

2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。

3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。

4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。


扩展资料:

海洋油气管道的输送工艺与陆上管道类同,施工方法则有其特殊性。同管径的海洋管道单位长度的投资费用比陆上管道髙1〜2倍或更多,施工环境复杂多变。深600m以内的海域中,目前大多采用大型半潜式铺管船进行海洋管道铺管作业。

船上可堆放管材,设有吊运管子的起重设备和将管子逐段组装焊接的组装线,焊好的管段在铺管船向前移动时,从船尾部的托管架上滑向海底,船上有张力机夹住管段,使之在要求的路线上滑动,并使管段下滑与船的位移距离一致。

参考资料来源:百度百科-管道埋深

参考资料来源:百度百科-室外排水管道施工

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-15

给水管道室外埋地引入管,其管顶覆土厚度不宜小于0.7M,并应敷设在冻土线一下0.2m处。建筑内埋地管在无活荷载和冻土影响时,其管定离地面高度不宜小于0.3m。

给水管道室外埋地引入管,其管顶覆土厚度不宜小于0.7M,并应敷设在冻土线以下0.2m处。建筑内埋地管在无活荷载和冻土影响时,其管定离地面高度不宜小于0.3m。生活污水接户管埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土厚度不宜小于0.3m。

地下燃气管道埋设的最小覆土厚度:

1、埋设在车行道下时,不得小于0.9m。

2、埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m。

3、埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3m。

4、埋设在水田下时,不得小于0.8m。

当不能满足上述规定时,应采取行之有效的安全防护措施。

以上内容参考:百度百科-管线埋设深度

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-16
综合规范:
1.要求敷设在冻土层以下;
2.根据车道,人行道,绿地要求,要求的最低敷设深度为800,700,500mm;
如达不到要求应加钢管保护;追问

那我们这冻层1200?

追答

规范要求,如果有冻土层,埋深要求在冻土层以下。
即你那埋深最少1300.

追问

1.2m应该是可以的吧?

追答

冻土层以下。不含冻土层。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-06
70cm-100cm
相似回答