非消防电强切的原理和流程是什么啊?

如题所述

分励脱扣器本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器;

再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。

扩展资料

消防电包括:消防系统、消防工程中的弱电系统、弱电设备等。

1、消防系统:有时也称为火警系统,一般由两部分组成,分别是火灾预警设备和火灾扑灭设备。

一般是由各种电子传感器(俗称探头)与电路板、IC模块等组合成专业型工业电脑。通过感烟、感温探头等提供的信息来探测到火灾的发生,由电脑系统做出分析,然后输出控制电信号,该电信号再驱动专业灭火剂容器释放闸门上的电磁阀等电控类元件去执行动作,则灭火剂被释放于火灾现场(简称火场)。

2、消防工程中的弱电系统:常见的弱电系统包括闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统等等。



参考资料来源:百度百科-分励脱扣器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

其为分励脱扣器原理;线路被切断—断路器再扣合闸—微动开关重回。

分励脱扣器本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器。

当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新回到闭合位置。

扩展资料:

非消防电强切要求规定:

1、火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

2、检查火灾自动报警的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。

3、抽验时每个功能应重复1~2次,被抽验控制器的基本功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求(不同区域抽验)。

参考资料来源:百度百科-分励脱扣器

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-21

消防强切模块是使用输入输出模块在火灾状态下通过控制模块切除非消防电源,联动形式叫做消防强切,达到火灾情况下保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃。 

消防强切模块的工作原理其实很简单,模块内装有一个小型继电器,当模块动作时继电器吸合消防强电配电箱跳闸,达到断电状态。 

消防强切模块的方法,消防强切模块根据不同的品牌接线方法也各有差异,一般的强切模块需要提供信号电源Z1和Z2两个端子,24V电源D1和D2两个端子,输出端需要反馈信号和启动信号连接到配电箱上。 

扩展资料:

在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。

设非消防电源强切的原因是因为火灾时,如果烧到电线,那么会造成短路,扩大火灾。另外,消防救援人员进入救火时,如果没有断电,那么消防队员用水灭火时有触电危险。

参考资料来源:中国林业网—新版《火灾自动报警系统设计规范》

参考资料来源:百度百科—火灾自动报警系统

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-09

  非消防电源强切(分励脱扣器原理)

  分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。     断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。  断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。      分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

  分励线圈是用来跳闸的 合闸线圈是用来合闸的   合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开

  分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭。

  在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源

第4个回答  2012-06-05
这就是我们工程上俗称的“电源强切”,意思是当火灾发生的时候,将消防电路与非消防电路做一个转换,使电梯迫降到一楼,层号灯开启,应急照明开启,声光警报器启动。
相似回答