单相电子式电能表的工作原理,及如何接线。

我最近买了一个单相电子式电能表,本以为这东西很好装,但是安装的时候产生了很多疑问不敢安装了。这种电表如果火线零线接错了怎么办,会出现什么后果,工作原理是什么,如何正确安装?

1、电子式电能表的工作原理:是通过电能采集测量到的电压、电流,并根据电压电流的相位差来测量准确的有功功率消耗。再根据时间的累积计算出实际消耗电能;(U*I*cosa*H)
2、电能表是国家统一标准的产品,单相电能表都是1、3孔是进线,2、4孔是出线;
3、另:目前国家规定所有电能表的电能计量都加计数。也就说,不管你是否将进出线接反,还是接错。电能表都是加数的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
该表接线图只有两种
第一种:
参比电压 220V
参比频率 50Hz
基本电流 1.5(6) 2.5(10) 5(20)
1 和 2 接电网电流互感器的次级
3 火进(出) 4 零进(出)

第二种:
参比电压 220V
参比频率 50Hz
基本电流 5(30) 10(40) 15(60) 20(80)
1 火进 2 火出
3 零进 4 零出

楼主可以在百度文库中搜索《Q_GDW355-2009_单相智能电能表型式规范》,在其中第15页有描述。

备注:虽然Q_GDW355-2009_单相智能电能表型式规范是智能表的标准,但接线图和普通电子电能表一致。我这也不能传图片,只能给你提供参考。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-08
电能表接线图在表位盖上都有,如果没有那肯定不是正规厂生产的,按表尾盖电路图接就行,接线方式一共有两种,可以到网上查查相应型号接法
第3个回答  2012-06-05
大端子从左到右接线为:1火线入 2火线出(到负载,也就是用户) 3零线入 4零线出(到负载,同理是用户这边)
第4个回答  2012-06-05
从左到右有1.2.3.4个接线头,分别接线如下:1.3为进电表线,2.4为电表出线
相似回答