打桩施工现场的准备有哪些

如题所述

  1.1.2打桩前,监理要对每个桩的定位轴线进行复测,符合要求方能成孔或静压。灌注桩成孔后,对成孔的轴线进行检查。桩基施工完成后,要在施工自测的基础上对每根桩的轴线偏差和标高进行测量,超过允许偏差的桩应提请设计处理。
  1.1.3在基坑开挖前,检查引测点是否有具体的保护措施,是否用砼固定,是否设置防护栏;在开挖前应对施工放线进行复测,检查无误后方可进入下道工序。工程在基坑开挖前,施工测量自然地坪标高后,监理和业主进行复测,确定土方调配方案,避免基槽回填二次费用发生。
  1.1.4在基础开始施工后,应定期检测控制点桩位,以防控制桩移位,影响工程测量精度。基础部分结构施工完成后,对施工过程中采用的定位控制桩进行复测,无误后作为首层施工的依据,逐层向上传递,要严格控制测量误差,必须在规范规定的范围内。 1.1.5为便于施工,现场每个单位工程设2~3个水准控制点以满足施工的要求,水准点的建立要根据建设方提供的水准点,经复核后引到控制水准点的控制桩上,并做好水准点的保护工作,设立明显标志。
  1.1.6在结构工程完成和竣工时,对各单位工程的垂直度和全高进行实测并记录。超过允许偏差且影响结构性能的部位应按规定要求处理。 1.2 冲(钻孔)灌注桩的监理要点及措施
  本工程经济适用房6#~9#楼采用冲(钻)孔灌注桩,监理要点及措施如下: 1.2.1 审查桩基施工方案,审核桩基分包单位的资质,检查桩基施工机械的合格证,机械是否完好有效,能满足本工程桩基施工需要。
  1.2.2 桩基正式施打前应组织设计、勘察、施工、建设单位及质量监督部门进行试打桩。根据设计要求确定质量控制标准,控制桩基施工。
  1.2.3 严格审核各类材料的桩的质量证明资料,符合要求才能使用。
  1.2.4灌注桩施工过程中应检查桩位、桩径、孔深、清孔、沉渣厚度、钢筋笼制作安装、混凝土灌注充盈系数等,打桩施工记录要准确真实,当班签证,当班收回,发现异常情况及时与设计单位联系解决。
  1.2.5 桩基工程施工完毕后,监理单位应组织设计、勘察、施工、建设单位及质量监督部门选桩确定静载和动测的桩数及桩号。根据本工程设计要求,冲(钻)孔灌注桩静载为总桩数的1%,且不少于3根;钻孔抽芯或声波透射不少于总桩数的1%且每根柱下不少于1根。 1.2.6在静载及动测检验合格、内业资料完整齐全、现场实测偏差符合要求的基础上监理单位应组织召开桩基工程验收。 1.3预应力管桩的监理要点及措施
  本工程经济适用房1#~5#楼和廉租房1#~2#楼采用静压预应力管桩。监理要点及措施如下:
  1.3.1 审查桩基施工方案,审核桩基分包单位的资质,检查桩基施工机械的合格证,机械是否完好有效,能满足本工程桩基施工需要。
  1.3.2 桩基正式施打前应组织设计、勘察、施工、建设单位及质量监督部门进行试打桩。根据设计要求确定质量控制标准,控制桩基施工。
  1.3.3 严格审核成品桩的质量证明资料,对进场的成品桩进行平行检验。
  1.3.4 静力压桩过程中监理员应旁站检查桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度等。打桩施工记录要准确真实,当班签证,当班收回,发现异常情况及时与设计单位联系解决。
  1.3.5 桩基工程施工完毕后,监理单位应组织设计、勘察、施工、建设单位及质
  量监督部门选桩确定静载和动测的桩数及桩号。根据本工程设计要求,静压预应力管桩静载为总桩数的1%,且不少于3根;动测不少于总桩数的30%,每根柱下不少于1根。
  1.3.6 根据本工程设计要求,全部静压预应力工程桩施工完毕后,应送一份完整的沉桩记录和检测报告及桩号平面图及有关资料给设计单位,待设计人员对全部资料进行
  全面研究后,提出是否补桩正式答复后,方可决定沉桩机械是否退场。
  1.3.7 在静载及动测检验合格、内业资料完整齐全、现场实测偏差符合要求的基础上监理单位应组织召开桩基工程验收。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-19
1、桩位测定:根据建设单位提供的工程轴线和桩定位图进行桩点定位,桩点位置必须准确无误,并在桩点位置用铁钎打孔,深度为15~20cm,孔眼用白灰灌满,防止在打桩过程中找错桩位。
2、桩的堆放
(1)桩的堆放应按桩机行走路线及打桩顺序确定
(2)场地应平整,要做到三通一平。在桩机移动的范围内要清除地面、地下及空中的障碍物。垫木与桩吊环的位置相同,桩身下除垫木与其接触外,其他任何东西不得与桩身接触以防止桩身产生裂缝。
(3)钢筋混凝土预制桩的强度必须达到100%时方可运输和打桩
3、桩机的选择
根据设计的单桩承载力和桩长,本工程拟采用锤重2.5t的轨道式柴油打桩机。本回答被提问者采纳