www问答网
所有问题
六层楼,无地下室,电梯井部位的混凝土,c35型号的混凝土打成c30了怎么办? 求高人速回
电梯井基础 底座部位,长5.65m,宽3.4m , 深度1m
举报该问题
推荐答案 2012-06-13
这是质量事故;
1、请设计核算能否满足设计要求,如可以满足设计要求,则不需要处理;
2、如设计计算不能满足要求,可以由设计提出补强方案,补强合格,就算处理到位了;
3、如设计认为无法补强,只能拆除重做。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nKd5Ad5G4.html
其他回答
第1个回答 2012-06-13
向设计求证一下C30能满足设计要求吗,这种错误不属于技术性错误
追问
那属于什么性质的错误呢? 会影响结构吗?
追答
肯定是工作失误啊,能不能满足设计,不能满足只能破碎重做。
相似回答
商品砼C35和C30在强度上有什么差别
?C35的打成了C30
的,对结构有什么影响...
答:
如果原设计是
C35,
你用
C30
的浇筑了,那可能:1、
混凝土
强度不足,造成构件承载力不够。2、混凝土强度降低,梁可能会超筋。两个的后果都很严重,你自己看这办吧。
c35混凝土打成c30混凝土
有没有影响
答:
c35混凝土大强度高于c30混凝土。将
c35混凝土打成c30混凝土,
混凝土强度降低了,导致结构的强度降低,建筑的安全性能也就降低了,所以是有影响的。
商品砼C35和C30在强度上有什么差别
?C35的打成了C30
的,对结构有什么影响...
答:
C30抗压强度14.3
,C35
抗压强度16.7。C35
的打成了C30,
能造成混凝土强度不足,造成构件承载力不够
,混凝土
强度降低,梁可能会超筋。混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出...
基础
混凝土c35
用
成c30
问题严重吗
答:
网友知道严不严重吗、你信吗?当米已成粥,不能通过验收的事实已存在,此时,可以按GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款规定办理。都免不了应邀请原设计人到现场调查、了解,商量处理方案。不论最终如何处理,作为施工方应该关注的是吸取教训防止再犯。
把
混凝土C30
p8
打成C30
有什么办法解决?
答:
仅仅是书写错误那就划掉更正过来就可以了,如果是配比错误这样并不影响强度问题不大。
把
C35的混凝土打成C30的混凝土
有一百多方,这个
怎么办
呢
答:
每立方C20强度等级
的混凝土
大约需用:325#水泥404公斤,中砂707公斤,石子1220公斤,水210公斤 或者425#水泥386公斤,中砂775公斤,石子1175公斤,水210公斤 每立方
C30
强度等级的混凝土大约需用:325#水泥404公斤,中砂707公斤,石子1220公斤,水210公斤 或者425#水泥414公斤,中砂704公斤,石子1213公斤,水...
桥面工程设计C50
的混凝土
用
成C30
的
,怎么办?
要不要像领导反应情况?
答:
当然需要反应,并且应该通知设计单位进行计算,是否满足承载力,如不满足应该加固或者拆除返工。这个情况很严重的,如果交付以后因为偷工减料造成质量事故,就是施工方的责任,将会追究法律责任的,而且项目经理责任终身制,不管在哪都要受到处罚甚至担负刑事责任 ...
...
地下室
剪力墙设计砼标号0
C35
P6现在
打成
砼
C30
怎么
处理呢?使强度能达...
答:
C35
是
混凝土
强度等级,P6是混凝土抗渗等级。把混凝土浇
成C30
等级,强度和抗渗都达不到设计要求,必须采取补救措施:(1)可以对原结构进行加固;(2)在迎水面做外墙卷材防水,保证原设计的功能。 我这里只能提供处理问题的思路,具体应根据实际情况,委托原设计单位进行加固方案设计。
灌注桩试验桩水下砼设计是
c30,
录
成了c35了怎么办?
答:
楼主这意思是资料里面写成了
C35?
只要不是把C35浇筑
成C30
就行。资料里面录错了修改就是。但是如果是搅拌站的配合比在录入时改
成了C35,
而且已经浇筑了
混凝土
也没事,你实际施工比设计的强度高,只能说混凝土差价只能自己承担,无法从业主那里计量回来而已。其它没任何影响。
大家正在搜
地下室混凝土
地下室混凝土强度等级
地下室钢筋混凝土含量
c35混凝土回弹值多少合格
c30混凝土回弹值多少
42.5水泥c30混凝土配比
混凝土c35配合比
c35混凝土强度是多少
c35混凝土价格
相关问题
桥墩的混凝土c45打成了C35怎么办
各位,芯片录错强度了。本来是c30的,报混凝土公司报的是c3...
打地下室混凝土c35p6 和c35打错了会怎么样啊!
c35混凝土打成c30混凝土有没有影响
把C35的混凝土打成C30的混凝土有一百多方,这个怎么办呢
误将C35砼浇筑成C30砼如何处理
商品砼C35和C30在强度上有什么差别?C35的打成了C30...