钢筋绑扎接头的最小搭接长度和搭接位置是怎样规定的?

如题所述

钢筋绑扎的相关规定:

1、轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头;当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋d>32mm时不宜采用绑扎搭接接头。

2、钢筋接头宜设置在构件受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

3、一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,位于同一连接区段内(钢筋搭接长度的1.3倍)的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%。

4、 梁、柱类构件的纵向钢筋搭接区段内:

① 箍筋直径≮搭接钢筋较大直径的0.25倍;

② 受拉搭接区段的箍筋间距≯搭接钢筋较小直径的5倍,且≮100mm;

③ 受压搭接区段的箍筋间距≯搭接钢筋较小直径的10倍,且≮200mm。点这免费下载施工技术资料

扩展资料:

钢筋的绑扎搭接接头位置的设置:

(1)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。

(2)绑扎搭接接头中钢筋横向净距s不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

(3)纵向受力钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度应为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一接头区段。同一接头区段内,纵向受力钢筋接头面积百分率为该区内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值,一般不大于50%

(4)纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)附录D的规定。