钢筋的锚固长度一般指梁,板,柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的长度,包括直条和弯曲部分.
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋按下列公式计算锚固的长度,La=a*(f1/f2)*d。式中f1为钢筋的抗拉设计强度;f2为混凝土的抗拉设计强度;(当混凝土强度等于或超过C40时.按C40取值)a为钢筋的外形系数;光园钢筋a=0.16;带肋钢筋a=0.14;(其它型号不在说明);d为钢筋公径直径.另外规定,当钢筋HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应乖1.1的修正系数.
在地震区还要根据抗震等级再乖一个系数,抗震等级一,二级时系数取1.15;三级系数取1.05;四级时取1.0.
混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋长度的0.7倍.
以上就是钢筋锚固长度的计算内容,一般在施工中,设计图纸对锚固长度都有要求,我们可以根据图纸计算锚固长度!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-30
根据不同的条件,可以查
第2个回答  2012-10-30
现行11G101图集中有详细介绍,建议先查阅11G101-1.第二部分. 标准构造详图。
第3个回答  2012-10-30
可以查阅最新的混凝土规范,里面有具体规定的。