电动风阀如何用俩根线控制?
电动风阀开关线只有俩根线,该如何控制了?只能常开和常闭?
举报该问题
推荐答案 2021-08-15
一般都可以实现两根线控制,但要看电动风阀是什么类型,是开关型还是开度可连续变化型。如果风阀开度是可连续变化型,则可以通过改变两根线上的电压(或其他量)来进行开度调节。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nW3W1G5d354Wd4K5A1.html
相似回答
请问这
风阀怎么
接线?
答:
各个厂家的
电动
执行器接线不一样,具体要看它的接线说明书。图中显示只留下了 红、蓝
两根线
,其它没有接。那就很难了!从字面上的理解:红是是 AC220V 的公共端,可以看作是 零 线;黑线 是 AC220V 的火线。接通时执行 关闭 动作;黄线 也是 AC220V 的火线。接通时执行 开启 动作;蓝线 是...
怎么
BELIMO
风阀
执行器只用
两根线
?两根是从一个
控制
器出来的一个控制信号...
答:
风阀执行器是气动的吧,故只需要两根信号线,
通过0-10v或4-20ma的信号去控制风阀的开度.所以是不需要24v电源的
,不知说的对吗.
接防火阀一共要用到几个模块几
根线
答:
回答:消防联动
控制
防火阀通过消防控制模块实现。需要一个单输入单输出模块。单输入单输出模块和消防主机之间的连接
通过两根
消防报警总线和两根24v电源线实现。防火阀和风机之间的联动
通过风阀
上的常开触点,串联在消防风机的控制线路上实现风机启停。
电动
泄压口接几根线
答:
两根。
电动
泄压
风阀
执行器一般公共的接N零线,开接继电器常开点,关接继电器常闭点,L火线接继电器公共端,剩下
两根线
一个是开指示另外一个是关指示。
请教老师:这个
电动风阀
的2.3.4各接什么线?谢谢
答:
电动
执行器,有源触点信号输出。电源
控制线
为:2、3、4;三线两控制,3为公共线,3、2控制开启,3、4控制关闭。信号输出:3为公共线,3、2控制开启,3、1反馈全开信号;3、4控制关闭,3、5反馈全闭信号。
求220v
电动
阀接线图,简单的不懂电的人都可以看懂,如下图
答:
1、2、3为220V电源输入端,其中1为白线是公共端,一般接零线,2为开
控制
输入,3为关控制输入,蓝线:
电动
阀关电源、红线:电动阀开电源(2,3通过一个开关再接入220V火线,不可同时得电,最好用转换开关,每次只能一个得电。)4、5、6为阀门位置反馈开关,()绿线:信号反馈共用端)其中5接反馈...
请问大师:送风口的
电动风阀怎么
接?平时是常闭的。谢谢!
答:
阀门打开;当PLC指令使COM端和Y1接通,和Y2断开时则能实现
电动
阀上1和3端子通过电源串联成回路,阀门关闭,4,5,6机械式无源触点输出的信号通过输入端输入PLC参与PLC运算。整个流程要讲清楚需要PLC
控制
流程图来讲解比较复杂,一般的电气工程安装人员都会知道怎么接线的。
电动风阀怎么
接线
答:
应该口一个开和关的
风阀
,主要就是让电机正反转, 用一个双联开关就可以.
电动风阀
接线是强电还是弱电
答:
弱电。
电动风阀
接线是强电,以单相电为例: 接动力电源线AC220V
两根
,与电动调节阀的电源端相接,弱电
控制线
四根。电动风阀是在五金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
大家正在搜
电动风阀如何控制
电动排风阀控制
新风机风阀自动控制
风机风阀控制原理视频
新风系统的风阀怎么控制
风阀控制接线由哪个专业
风阀控制箱
开关型风阀控制开关
风阀执行器的控制信号
相关问题
怎么BELIMO风阀执行器只用两根线?两根是从一个控制器出来...
电动风量调节阀怎么控制?
电动风阀如何接线?(220v,五根线)
风阀执行器线路图什么是单线控制和双线控制
防烟电动调节阀有两根信号一根电源怎样接线
电动阀门装置内如何接控制线
风机盘管上的电动二通阀怎么控制
电动风阀接线,怎么接?2.3.4各接什么线?请教老师