请教配电变压器Y,yn0;Y,d11接线组别的区别

如题所述

Y,yn0; Y,d11分别表示变压器的接线组别。
Y,yn0表示变压器高压侧星形接线(Y)星形带零线三相四线(yn),后面的0表示接线组别,也就是说这台变压器一二次电压相位相同即0点或说12点接线组别。
Y,d11表示变压器高压侧星形接线(Y),,低压侧为三角形接线(d)后面的11表示接线组别,也就是说这台变压器一二次电压相位差30度即11点接线组别。
Y,yn0;Y,d11接线组别的区别在于:
1、yn0接线的二次相电压与线电压差√3倍;相电流等于线电流。例如相电压220V,线电压为380V。
2、d接线的二次相电压与线电压相等;相电流与线电流差√3倍。
对于低压配电变压器一般二次侧采用yn0的,它有零线方便单相负荷(电热、照明、小家电、控制回路等)使用,同时也不影响三相负荷(动力负荷)的使用。但要注意单相负荷在三相上分配尽量平衡,防止某相过负荷。而d接线侧只适合三相负荷。
我只是这样简单的说一说,不知我的解释是否能帮到你?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答