本人不才,看图纸中承台底部钢筋双向分布的长度都是一样的。可是现场却是同向的都是一长一短的交替排布。求指教,这样的钢筋排布可以么?依据的原则是什么?
听监理说是基础宽度大于多少钢筋就可以长短交替的排布,求指教。
根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第8.2.1-5条:
当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置。
非常感谢。不过了解得感觉不大明白。能告诉我在什么图集规范上能查找到么?
追答在GB50007-2002规范的8.2第5条有详细的图示
这个规范现在改成GB50007-2011了,但这条没有什么变化
找不到最新版的,你手头有纸质的新规范估计也是这个章节