独立基础承台底部钢筋分布问题

本人不才,看图纸中承台底部钢筋双向分布的长度都是一样的。可是现场却是同向的都是一长一短的交替排布。求指教,这样的钢筋排布可以么?依据的原则是什么?
听监理说是基础宽度大于多少钢筋就可以长短交替的排布,求指教。

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第8.2.1-5条:

当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
独立基础长度或者宽度大于2400时候可以钢筋缩短1/10,一撮一排列
就是这根头在这边让掉一个保护层顶头,另一边缺10%
紧挨着那跟另一端让掉一个保护层顶头,这边缺10%
联合基础联合方向不允许,都要到头,垂直于联合方向也可以这样布置追问

非常感谢。不过了解得感觉不大明白。能告诉我在什么图集规范上能查找到么?

追答

在GB50007-2002规范的8.2第5条有详细的图示
这个规范现在改成GB50007-2011了,但这条没有什么变化
找不到最新版的,你手头有纸质的新规范估计也是这个章节

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-29
06G101-6 P20关于独立基础底板配筋长度减短10%的规定: 当独立基础底板的X向或Y向的钢筋长度大于等于2.5m时,除基础边缘第一根钢筋外X向或Y向的钢筋长度可减短10%。即按长度的0.9倍交错绑扎设置,但对偏心基础的某边自柱中心至基础边缘尺寸<1.25m时,沿该方向的钢筋长度不应减短。