我这里有一台4/6级的功率为4/5.5KW的电机!现在我用5.5KW变频器控制行不行!控制高速

以前是用接触器控制极数来达到要的速度.我现在自己用变频控制接YY!电流过大要达到30个电流!变频负载过重保护

4/6极多速电机原则是不可以用变频器的,因为多速电机绕组分布接线与单速电机分布接线不同4极为YY6极为△即使你用接触器改变速比接法也仍然电法过大是你接线错误

追问

现在我接三角形可以的!但是接双Y形电流就太大

追答

双Y需要封上星点的正常工作电流不超14A你可以先不用接触器封星用人工封星用变频器工作试一下电流。不建议你多速电机使用变频器,变频电机在设计时是考虑到在低频工作时的温升的普通电机用变频器在低频工作时温升会很高的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-21
是不是重载变频器?或者把变频器的保护参数调一下。