如何确定PE管道试验压力

如题所述

第1个回答  2017-05-18
、水压试验般规定:
1、管道试压前应进行充水浸泡间少于12h 2、水压试验静水压力应于管道工作压力1.5倍且试验压力应低于0.80MPa气压试验代替水压试验
3、水压试验度宜于1000米间设附件管段水压试验段度宜于500米系统同材质管道应别进行试压
4、试压管段端支撑挡板应进行牢固性靠性检查试压其支撑设施严禁松崩脱阀门作封板
5、加压宜采用带计量装置机械设备采用弹簧压力表其精度应低于1.5级量程范围宜试验压力1.3-1.5倍表盘直径应于150mm
6、试压管段包括水锤消除器室外消火栓等管道附件系统包含各类阀门应处于全状态
二、水压试验:预试验阶段与主试验阶段 1、预试验阶段应按步骤并符合列规定:

(1)试压管道内压力降至气压并持续60min期间应确保空气进入管道
(2)缓慢管道升压至试验压力并稳压30min期间压力降注水补压高于试验压力检查管道接口、配件等处渗漏现象渗漏现象应止试压并应查明原采取相应措施再重新组织试压
(3)停止注水补压并稳定60min若60min压力降至试验压力70%则预试验阶段工作结束60min压力降至试验压力70%应停止试压并应查明原采取相应措施再组织试压
2、主试验阶段应按步骤并符合列规定: (1)预试验阶段结束迅速管道泄水降压降压量试验压力10%~15%期间准确计算降压所泄水量设?V(L)按式计算允许泄水量?Vmax(L)
?Vmax=1.2V?P{1/Ew+di/(en〃Ep)}
式 V——试压管道总容积(L);
?P——降压量(MPa);
Ew——水体积模量(MPa)同水温Ew见表1; Ep——管材弹性模量(MPa)与水温与试压间
关见表2;
di——管道内径(m); en——管材公称壁厚(m)
?V于?Vmax停止试压泄压排除管内量空气再预试验阶段步骤(2)始重新试验
(2) 每隔3min记录管道剩余压力应纪录30min30min内管道剩余压力升趋势则水压试验结合格
(3)30min内试压管道剩余水压升趋势则应再持续观察60min整90min内压力降超0.02 MPa则水压试验结合格
(4)主试验阶段述两条件均能满足则水压试验结合格应查明原采取相应措施再组织试压

表1 同水温体积模量
温度(℃)
体积模量Ew(MPa)
温度(℃) 体积模量Ew(MPa) 5 10 15
2080 2110 2140
20 25 30 2170 2210 2230

表2 管材弹性模量
温度
(℃) PE80弹性模量Ep(MPa) PE100弹性模量Ep(MPa)
1h 2h 3h 1h 2h 3h 5 10 15 20 25 30
740 670 600 550 510 470 700 630 570 520 490 450 680 610 550 510 470 430 990 900 820 750 690 640 930 850 780 710 650 610 900 820 750 680 630 600本回答被网友采纳