PE给水管试验压力值要求规范有哪些?

如题所述

1、冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa,时间不少于1小时。

2、热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa,时间不少于1小时。

PE给水管

基本信息:

PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它不会生锈,所以,是替代普通铁给水管的理想管材。

特点:

强度高、耐腐蚀、无毒等

适用:

给水管制造领域

材料:

ABS、UPVC等

特性效益

耐腐蚀性:

聚乙烯具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命

聚乙烯为无惰性材料,除少量强氧化剂外,可耐多种化学药品侵蚀,且不易滋生细菌。众所周知钢管、铸铁管被塑料管所取代的原因不仅是因为塑料管材比其输水能耗低、生活能耗低、重量轻、水流阻力小、安装简便迅速、造价低、寿命长、具有保温功能等,还因为塑料管耐腐蚀、不易滋生微生物等性能优于钢管及铸铁管。

聚乙烯管材的使用寿命为50年以上,这一点不仅已为国际标准和国外的一些先进标准所确认,而且已经被实践所证明。

聚乙烯能够推广应用的另一个原因是因为聚氯乙烯日益受到环境保护方面的压力。首先是聚氯乙烯本身的卫生性能问题:众所周知,在正规生产和严格控制下生产聚氯乙烯管是可以保证卫生性能的,容许应用在饮用水领域。但是还是有人担心在控制不严的地方可能会发生问题:如聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体的超标,在给水用聚氯乙烯管的配方中误用了有毒的助剂。把不保证无毒的排水用聚氯乙烯管和管件误用到了给水管和管件等。其次是聚氯乙烯管的回收问题:聚氯乙烯和聚乙烯一样是热塑性塑料,从理论上讲都是可以利用的,但是各国的证明,旧塑料制品能回收再生的比例有限,主要的处理方式是焚烧回收能源,聚氯乙烯因为含氯,在焚烧时控制不好就可能产生有害物质,而聚乙烯仅含碳氢,焚烧后生成水和二氧化碳。

柔韧性:

聚乙烯具有独特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力

聚乙烯管道系统的挠性有着巨大的技术经济价值。聚乙烯的挠性是一个重要的性质,它极大的提高了该材料对于管线工程的价值。良好的挠性使聚乙烯管可以盘卷,以较长的长度进行供应,避免了大量的接头和管件。同时,挠性和重量轻及具有优良的耐刮痕能力,使之可采用多种可减轻对环境和社会生活的影响且费用经济的安装方法,如免开挖施工技术。免开挖施工技术是指利用各种岩土钻掘的技术手段,在地表不开沟(槽)的条件下铺设、更换或修复各种地下管线的施工技术。多种免开挖施工技术非常适宜采用聚乙烯管材,如铺设新管线的水平定向钻进和导向钻进法,原位更换旧管线的胀管法及修复旧管线的穿插更新内衬法及各种改进的内衬法(折叠变形法、热拔法和冷轧法)。

PE独特的柔韧性还使其能够有效的抵抗地下运动和端载荷。从表面上看,强度和刚性方面,塑料埋地管不及水泥管及金属管道,但从实际应用看,塑料埋地管是属于"柔性管",在正确设计和铺设施工下塑料埋地管是和周围土壤共同承受负载的。所以塑料埋地管不需要达到"钢性管"一样的强度和刚性就可以满足埋地使用中的力学性能的要求。同时,聚乙烯的压力松弛特性可有效地通过形变而消耗应力,其实际轴向应力水平远比理论计算值低,而且其断裂伸长率一般都大于500%,弯曲半径可以小到管直径的20~25倍,是一种高韧性材料,对地基不均匀沉降的适应能力非常强,这些特点使其成为抵御地震、地基沉降以及温差伸缩的最为优秀的管道。例如在1995年日本神户大地震中,PE给水管及燃气管就是唯一幸免的管道系统。

耐低温:

聚乙烯具有非常突出的耐低温性能

PE管的低温脆化点为-70℃,优于其他管道。在冬季野外施工时聚氯乙烯(PVC-U)管容易脆裂,我国北京地区铺设聚氯乙烯(PVC-U)埋地给水管试点工程中总结的一条经验是温度在零度以下就不适宜进行聚氯乙烯(PVC-U)管的铺设施工了。还有一个明显的佐证,为改进PP的韧性和低温耐冲击性能,可将乙烯与丙烯单体共聚制成无规共聚聚丙烯(PP-R),其一般采用iPP的工艺路线和方法,使丙烯和乙烯的混合气体进行共聚合,得到主链中无规则地分布着丙烯和乙烯段的共聚物(即PP-R管材料),PP-R管材料中的乙烯含量大多在3%左右。但改善后的PP-R耐低温性能仍不尽人意,其脆化点约为-15℃,远高于聚乙烯管的脆化点温度-70℃。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-26
、水压试验般规定:
1、管道试压前应进行充水浸泡间少于12h
2、水压试验静水压力应于管道工作压力1.5倍且试验压力应低于0.80mpa气压试验代替水压试验
3、水压试验度宜于1000米间设附件管段水压试验段度宜于500米系统同材质管道应别进行试压
4、试压管段端支撑挡板应进行牢固性靠性检查试压其支撑设施严禁松崩脱阀门作封板
5、加压宜采用带计量装置机械设备采用弹簧压力表其精度应低于1.5级量程范围宜试验压力1.3-1.5倍表盘直径应于150mm
6、试压管段包括水锤消除器室外消火栓等管道附件系统包含各类阀门应处于全状态
二、水压试验:预试验阶段与主试验阶段
1、预试验阶段应按步骤并符合列规定:
(1)试压管道内压力降至气压并持续60min期间应确保空气进入管道
(2)缓慢管道升压至试验压力并稳压30min期间压力降注水补压高于试验压力检查管道接口、配件等处渗漏现象渗漏现象应止试压并应查明原采取相应措施再重新组织试压
(3)停止注水补压并稳定60min若60min压力降至试验压力70%则预试验阶段工作结束60min压力降至试验压力70%应停止试压并应查明原采取相应措施再组织试压
2、主试验阶段应按步骤并符合列规定:
(1)预试验阶段结束迅速管道泄水降压降压量试验压力10%~15%期间准确计算降压所泄水量设?v(l)按式计算允许泄水量?vmax(l)
?vmax=1.2v?p{1/ew+di/(en〃ep)}

v——试压管道总容积(l);
?p——降压量(mpa);
ew——水体积模量(mpa)同水温ew见表1;
ep——管材弹性模量(mpa)与水温与试压间
关见表2;
di——管道内径(m);
en——管材公称壁厚(m)
?v于?vmax停止试压泄压排除管内量空气再预试验阶段步骤(2)始重新试验
(2)
每隔3min记录管道剩余压力应纪录30min30min内管道剩余压力升趋势则水压试验结合格
(3)30min内试压管道剩余水压升趋势则应再持续观察60min整90min内压力降超0.02
mpa则水压试验结合格
(4)主试验阶段述两条件均能满足则水压试验结合格应查明原采取相应措施再组织试压
表1
同水温体积模量
温度(℃)
体积模量ew(mpa)
温度(℃)
体积模量ew(mpa)
5
10
15
2080
2110
2140
20
25
30
2170
2210
2230
表2
管材弹性模量
温度
(℃)
pe80弹性模量ep(mpa)
pe100弹性模量ep(mpa)
1h
2h
3h
1h
2h
3h
5
10
15
20
25
30
740
670
600
550
510
470
700
630
570
520
490
450
680
610
550
510
470
430
990
900
820
750
690
640
930
850
780
710
650
610
900
820
750
680
630
600
第2个回答  2020-10-22
我要150到200压力规范
相似回答