砼简支梁怎么计算配筋

砼简支梁怎么计算配筋?已知减支梁跨度3M,设计弯矩值120KN.M,C25混凝土,2级刚,梁截面积250MM*500MM

  梁正截面受弯承载力计算书
  1 已知条件
  梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=3000mm,混凝土强度等级C25,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300Mpa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=360Mpa,非抗震设计,设计截面位于框架梁梁中,截面设计弯矩M=120kN·m,截面下部受拉。
  2 配筋计算
  查混凝土规范表4.1.4可知
  fc=11.9Mpa ft=1.27Mpa
  由混凝土规范6.2.6条可知
  α1=1.0 β1=0.8
  由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变
  εcu=0.0033
  由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量
  Es=200000Mpa
  相对界限受压区高度
  ξb=0.550
  截面有效高度
  h0=h-a's=500-35=465mm
  受拉钢筋最小配筋率
  ρsmin=0.0020
  受拉钢筋最小配筋面积
  Asmin=ρsminbh
  =0.0020×250×500
  =250mm2
  混凝土能承受的最大弯矩
  Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)
  =1.0×11.9×0.550×465×250×(465-0.5×0.550×465)
  =257427440N·mm >M
  由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得
  αs=M/α1/fc/b/h20
  =120000000/1.0/11.9/250/4652
  =0.19
  截面相对受压区高度
  ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.19)0.5=0.207
  由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积
  As=(α1fcbξh0)/fy
  =(1.0×11.9×250×0.21×465)/300
  =959.73mm2
  As>Asmin,取受拉钢筋面积
  As=959.73mm2
  框架梁斜截面受剪承载力计算书

  1 已知条件
  梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=3000mm,箍筋间距s=100mm,混凝土强度等级C25,箍筋设计强度fyv=270Mpa,非抗震设计,竖向剪力设计值V=100kN,求所需钢筋面积。
  2 配筋计算
  查混凝土规范表4.1.4可知
  fc=11.9Mpa ft=1.27Mpa
  由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数
  βc=1.0
  截面面积
  A=bh
  =250×500
  =125000mm2
  截面有效高度
  h0=h-as=500-35=465mm
  截面腹板高度
  hw=h0=465mm
  由混凝土规范6.3.1条可知截面允许的最大剪应力
  τmax=0.25βcfc=0.25×1.0×11.9=2.99MPa
  剪力产生的剪应力
  τV=V/b/h0
  =100000/250/465
  =0.86MPa
  剪应力τV<τmax,截面尺寸满足条件。
  由混凝土规范可知混凝土的抗剪承载力
  Vc=0.7ftbh0
  =0.7×1.27×250×465
  =103422.98N
  由混凝土规范6.3.13可知
  V/b/h0=0.86MPa
  Vc/b/h0=0.89MPa
  则可不进行承载力计算,取
  Asv=0
  取箍筋最小配筋率
  ρsvmin=0.0008
  同一截面最小箍筋面积
  Asvmin=ρsvminbs
  =0.0008×250×100
  =18.87mm2 >Asv
  取箍筋面积
  Asv=18.87mm2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-14
你应该知道有本书叫混凝土结构设计那上面说的很清楚。现在还有软件输进去数据,连图都能出来。
相似回答