www问答网
所有问题
电流互感器两个串在一起怎么算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-23
两个变比相同的
电流互感器
二次串联使用,是为了增大二次容量(即提高
二次回路
带载能力),其变比不变。即仍然按一个互感器变比算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nWdd1343WAGdn3K3nn.html
相似回答
发电厂一条110kV出线上有
两个
500/5的
串联电流互感器
和一个110/0.1的...
答:
两个相同变比的电流互感器串联使用目的是提高二次回路的带载能力,其计算变比不变。
因此计算电量=电度表抄见电量×电压互感器变比×电流互感器变比=电度表抄见电量×1100×100=电度表抄见电量×110000
。以上是对额定电压100V额定电流5A(或1.6(6)A)的电度表而言。如果电度表铭牌标明PT110/0.1、CT50...
两组相同比率
电流互感器串联
使用,电度表
如何计算?
答:
两组相同变比的电流互感器串联使用;是为提高二次回路的带载能力。计算变比仍按一个互感器变比计算
。比如两组400/5电流互感器串联供电度表,电度表抄见电流100度,那么实际用电量为100×400/5=100×80=8000度。
两个电流互感器在一
箱
怎样
度数?
答:
每相只要套一个
电流互感器
,读数时读总开关桩头上侧或下侧电流互感器对应电表的度数,再乘以互感器的倍率(穿心匝数)的比值,靠近总开关的这个读数比较准确,防止下边带分路计量不准。
两个电流互感器
,装在
串联
电路中,求综合倍率
答:
1
号
电流互感器
,倍率60,
2
号电流互感器。倍率30,你是搞错了吧,你明明说了。如果1号电流互感器是60/5,倍率是12,2号电流互感器是30/5,倍率是6。
...5的
电流互感器
且两组互感器相对装
在一起
,这样
如何
计电费啊?_百度知 ...
答:
楼主说的相对装
在一起
是什么意思?还有,要是三相四线表应该是三只啊,怎么只有两只?三相四线计三相三线?
电流互感器二
次绕组的串、并联是
怎么
接的?
答:
请大家参考:\x0d\x0a一、电流互感器的
串联
\x0d\x0a
电流互感器两个
相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线\x0d\x0a电流...
电度表安装有200/5的
电流互感器
穿了两根母线请教是
怎么计算
电度数的
答:
电流互感器
变比和穿几根线是没有关系的,只跟匝数有关系,如果是两根导线,那么变比还是200/5,如果是一根导线绕了2圈,变比比原来小一倍(名牌标注穿一匝的情况下)
这样有
两个电流互感器
的系统
怎么计算
电度
答:
倍率看不清楚,我举例说明。比如200:5
互感器
穿一匝倍率计算是。200/5/
1
=40倍。穿
二
匝倍率计算是。200/5/
2
=20倍。电度表的用电度数×倍率=实际用电度数。图上看是穿一匝,所以倍率是40倍。
互感器
过两根火线
怎么计算电流
的?
答:
互感器
(
电流
)穿入两根线,如果是同一相,两条线电流相加。如果不同相则是矢量和。
大家正在搜
电流互感器电流比怎么算
两个电流互感器怎么算变比
电表电流互感器怎么算
电流互感器绕圈怎么算
电流互感器75比5怎么算
电流互感器怎么计算出来的
电流互感器变比怎么计算
电流互感器容量怎么算
带电流互感器的电表怎样计算
相关问题
两个电流互感器如何串联?
互感器串具体串几个怎么确定
请教高手 两个完全相同的电流互感器的一,二次串
串联的电流互感器是做什么用的?为什么有些只有一个电流互感器?...
一个电流互感器能同时串联两个电流表工作吗?
电流互感器n能串在一起吗?
两圈电流互感器测量回路与那个线圈串在一起
电流互感器三个并一起是什么意思?