家里装个3P的空调柜机,是不是需要配一个16A以上的空开,还需要漏电断路器么?

另外我这房子5年前的楼房,留的有空调插口也留了柜机的墙孔了,只是我不知道这个插口可以支持3p柜机不能,请教下有经验的朋友

是的,需要漏电断路器

因为2P空调制冷功率1600W左右,制热功率3500W左右,3P空调制冷功率2400W左右,制热功率5000W左右,空调启动瞬间,电流高达正常使用时电流的几倍,而国内的家用标准插座只有10A和16A两种,16A最大承受功率为3500W左右。

如果2P以上空调勉强使用16A插头,时间一长插座和空调都有可能发热燃烧。2P以上空调不配插头,需要用户自行选配32A以上漏电保护开关,为了有效防止空调漏电和接线问题,确保家人与电器的安全,大功率空调必须使用漏电保护开关。

扩展资料:

注意事项:

1、柜式空调机的室内组排水管采用塑料软管,在将其与机组的接水盘排水管口连接时,要将管口粘牢,并用包扎带缠绕好。

2、凡是在室内暴露的排水管,应在排水管外表包上保温材料,防止外界空气进入引起凝结露珠,产生滴水现象。

3、柜式空调器的连接导线一般需自备,其连接方法随机种不同而异。故在具体进行接线操作时,要严格按照产品的安装说明书进行,导线由机组内引出时要窗过带绝缘胶圈的专用接线孔,数根导线的要用夹线器束紧,并用软带包好固定。

参考资料来源:百度百科-柜式空调

参考资料来源:百度百科-空开

参考资料来源:百度百科-漏电断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
1P 约等于735w 3P就是 735X3=2205W
民用功率因数大概是0.8 可以算出 电流为:
2205/220/0.8=12.528A 选择空气开光的时候是正常电流的1.5倍 也就是:
12.528x1.5=18.8A 而在空气开关中没有18A的规格 选择20A即可

按照电气规范 空调柜机的是需要带漏电保护的,直接买个20A带漏电保护的即可
老房子最好拆开面板看下里面的电源线是多少平方的,线太细发热量会很大 线至少要2.5平方以上的追问

总开关貌似是带漏电保护开关的,而且一堆空开,有写空调,照明,厕所,厨房分开的,这种还需要在空调端还设置么

追答

总开关带漏电了就不需要再加漏电保护了,不过这种设计有个小问题,总开关带漏电万一哪个设备发生漏电了 家中所有的用电设备都停电了,影响太大而且不太方便检查,一般推荐是:总开关不用漏电保护,插座回路 浴室这些容易接触到的必须要带漏电保护。
写着空调的话你看下是多大的,上面有型号 一般都标准了A数,检查下线径,线径够标准的话就可以使用不需要再加设备了。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-05
5年前的房子,留的空调插口应该是专线到配电箱的,也该装有空开的,不过容量是否支持3P机,最好让懂得人看看,这里没法判断,漏电开关如果配电箱里没有装,最好装一个。
第3个回答  2012-09-05
,应该可以。插座最低要16A,如果有空开,漏电保护器到可以不要,
第4个回答  2012-09-05
你看下预留空调墙插里面的电线是什么规格的呢?如果是2.5平方毫米的话能将就,稳妥点就是4平方毫米了,建议单配空开,16A的稍微小点,25A的带漏电空开。
相似回答