框支梁支座是剪力墙暗柱和其他框支梁时怎么锚固?

如图所示,这个是顶层屋面梁分布图,原来标准层的框架梁都变成了框支梁,次梁有的还是次梁,有的也变成了框支梁;现在有个新的问题纠结了我很久一直想不通,希望哪位大侠能帮我解答一下。我在图集上找到框支梁的锚固方法,但是有的网友说那是针对框架柱时的锚固,对于暗柱,他们都没有碰到过。我想了一下也是,如果按图集上的锚固,锚固长度等于=暗柱截面长-C+梁高-C+Lae。按这样算的话,这个暗柱截面较长,单端锚固长度就超过2M,而这个梁净长才1M多,感觉不合理。另外一端则是锚固其他框支梁,更不能这样算了。请问下各位大虾,针对这两种情况框支梁分别是怎么锚固的??

首先先明确一个概念‘框支梁:因为建筑功能要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁。’(来自百度百科)。我解释一下这个概念,这句话说的意思是,框支梁的下部分结构为纯的框架结构,然后上一层在框支梁上生出剪力墙,框支梁的上部结构就变成了框剪结构或是剪力墙结构。我们明白了框支梁的概念后,那么我们再看楼主的问题,既然下部为纯框架结构那么框支梁的锚固所在层就是在纯框架结构中即在框架柱中,而楼主所说的在暗柱中锚固根本不成立即暗柱不是柱而是剪力墙的构件,暗柱不单独受力不能单独当做柱来看。
所以综述所述楼主在看看图集是怎么说的,框支梁在框架柱中锚固多少既而得知。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-16
框支梁的支座是框支柱,剪力墙的暗柱不能作为框支梁的支座,它不能承受墙平面外的弯矩!
剪力墙暗柱作为一般框架梁的中间支座可以,作为一般框架梁的端支座都是有大问题的啊,何况是框支梁!。
楼主提供的图中1、墙里的不是暗柱,是转角柱;2、设计标注错误,不应该是KZL,这不符合平法规则!
第2个回答  2019-02-10
框支梁一般只会在转换层或者梁上有竖向构件的时候才会有,而且支座大多为框支柱。你这里的KZL应该是“框架主梁”的意思,而不是“框支梁”的意思。具体要设计确认一下。
相似回答