DT862-4三相四线电能表接线方法

电能表11附号8孔的 有互感器
没有258孔

三相四线互感器式电能表,1,4,7接电压线A,B,C。1接A,2接B,3接C。2,3,5,6,8,9接电流线,2接A相(一般用A421),3接AN(A相的地线一般用AN421),
5,6s是B相的,8,9是C相的吧,B,C相的接法同 A相。10,11接零线。
对补充的回答
那你不是互感器的表,是8孔的1,3,5是进线的火线1是A,2是B,3是C。2,4,6是出线的火线2是A,4是B,6是C, 7,8 接零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-09
三相四线电能表接互感器?八孔的?
接互感器那得10孔或11孔的表才可以啊!
1,3接A相互感器电流,4,6接B相互感器电流,7,9接C相互感器电流,2,5,8分别接A,B,C三相电压线,10(11)接零线,电能表是3(6)安的。
第2个回答  2017-01-10
三相电能表接线方式
  三相电能表按接线方式一般也可分为直接式和互感式两种,按相线可分为三相三线和三相四线两种接线方式。
  (1)1、4、7端分别为A、B、C相电流CT的次级线圈正向输入,
  (2)3、6、9端分别为A、B、C相电流CT次级线圈负向输入,
  (3)2、5、8端分别为A、B、C相电压输入端,
  (4)10端为N线接线端。
在接线时要保证在一个相位上的电流、电压为同相序的,即不可在A相上接A相电流、B相电压等现象。这种现象可能会导致测量不准确,最大可能会有偏负50%左右的误差。在接线时也要保证相线与N线不能接反,否则会导致其余二相上的电压上升√3倍,长时间会导致电能表损坏。
  三相三线互感式接线方式为10号端为空,不接N线,其他同三相四线互感式普通接线方式一样接线即可。
    特殊情况下1、3、4为A、B、C电流CT次级线圈正输入,6、7、9为C、B、A电流CT次级线圈负输入,即为三相互感式跨接式接线方式。

  三相四线直接式、三相三线直接式接线方式和三相四线互感式、三相三线互感式接线方式相近,只是没有如上述所说的2、5、8号的电压接入端,1、4、7端为A、B、C相线的接入端,3、6、9为A、B、C相线的接出端,依次类推。

  
  注意事项:
  
  1、不允许将电能表安装在负载小于10%额定负载的电路中;
  2、不允许电能表经常在超过额定负载值120%的电路中使用;
  3、三相四线电能表不能和三相三线电能表混用;
  4、在使用电流互感器时注意其CT比值。
第3个回答  2012-09-14
端子盖上面有说明
相似回答