高低压成套开关柜一般都有哪些电气联锁

高低压成套开关柜一般都有哪些电气联锁(如什么三合二、什么二合一、还有什么一开关柜的断路器合了闸,另一开关柜的断路器才合得起闸、还有什么一开关柜的接地刀合了闸,另一开关柜的断路器才合得起闸等)不然线路不通,合不了闸
说得好在加分

三合二:两进线一母联 三个柜子之中只能合上2个,不仅要电器联锁,也要机械联锁(用程序锁);做低压的那位仁兄说的很对。
二合一:一般用在有主供进线与备供进线的线路中,两个进线保证只能有一台能合上供电,另一台备用。
母联与隔离的联锁:只有隔离柜在工作位置,母联柜才能合闸,一般隔离柜的手车还要加装电磁锁,母联柜分闸了或在试验位置隔离手车才能抽出;母联与隔离也需程序锁。
接地刀与断路器很少有电器联锁,一般是机械联锁,一般接地刀合闸了,断路器就不可能合闸。
我所知道的就只有这些,别的也等待着高手能给补充。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-22
我是做低压成套的,一般使用三合二联锁。指两个母线的进线开关和两段母线之间的联络开关这三个开关。这三个开关之中,只能同时闭合两个。这叫做三合二电气联锁,通常为了保证可靠性。不但做电气联锁,还做机械联锁。加装机械联锁时,首先考虑三个主开关不要离太远。一般机械联锁线都不太长。如果三个开关同时闭锁,一般会造成两个不同电源并网。在相位角不同时,会产生重大事故。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-27
如果你是厂家的,那么你只要拿到客户的系统图(设计院出的),一般低压成套设计可能不出二次图,这样你要做的就是把二次系统和柜子结构设计出来。至于有哪些柜子设计院的系统图中就有了。一般来说低压成套开关柜有进线柜、计量柜、馈电柜、mcc柜等。
第3个回答  2012-07-04
你说的是电气联锁吧,(有机械联锁和电气联锁,还有开关柜本体的五防联锁等,还可特殊制作)
第4个回答  2012-06-22
有个好东西,叫双电源开关,我刚用过,非常好,不会出现楼上说的那个情况,省事还安全,现在都自动化时代了,做电气主要就是看你对新东西的使用过程,