什么是电梯门机变频器

什么是电梯门机变频器

  交流异步变频门机通常简称为变频门机,其构成主要分为三部分:变频门机控制系统、交流异步电机和机械系统;电梯变频门机有两种运动控制方式:“速度开关控制方式”、“编码器控制方式”;“速度开关控制方式”不能检测轿门的运动方向、位置和速度,只能使用位置和速度开环控制,导致控制精度相对要差,门机运动过程的平滑性不太好,因此多使用“编码器控制方式”。现在市场上有特定的电梯门机变频器供应。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-09
门机参数的部分中文含义
  PROF=2 缺省值 工厂设定值 单位 意义

  START OPEN SPEED 7 5 HZ 开门开始速度

  STOP OPEN SPEED 6 5 HZ 停止开门速度

  OPEN STOP POINT 120 140 ㎜ 到达打开停止点

  OPEN STOPPOINT-2 160 160 ㎜ 到达打开停止点2

  START OPEN DIST 10 30 ㎜ 开始开门距离

  STOP CLOSE SPEED 3.0 4 HZ 停止关门距离速度

  CLOSE STOP POINT 120 150 ㎜ 到达关门停止点

  CLOSE STOP POINT-2 150 150 ㎜ 到达关门停止点2

  NUDGING VELOCITY 10 10 HZ 强迫关门速度

  OTHER=3

  VOLTAGE BOOST 15 20 % 电机参数,在低频率电压增加,在开始/停止时高转矩。应设为20

  PASSENGER PROTECT 10 20 % 乘客保护灵敏度

  TCI WITH BS7255 0 0 1=轿门检修开头有效

  END=4

  MAX OPEN SPEED 35 30 HZ 最大开门速度

  MAX CLOSR SPEED 25 26 HZ 最大关门速度

  MAX OPEN SPEED-2 40 40 HZ 最大开门速度2

  MAX CLOSR SPEED-2 30 30 HZ 最大关门速度2

  START CLOSE SPEED 6 6 HZ 开始关门爬行速度

  INITALIZE SPEED 12 10 HZ 最大初始化运行速度

  START CLOSE DIST 0 0 ㎜ 开始关门爬行距离

  ACC DIST OPEN 60 60 ㎜ 开门加速距离

  ACC DIST CLOSE 60 60 ㎜ 关门加速距离

  DECEL DIST OPEN 60 60 ㎜ 开门减速距离

  DECEL DIST CLOSRE 60 50 ㎜ 关门减速距离

  RAMP DOWN TIME 300 300 Ms 最大爬行时间

  REVERSAL TIME 100 100 Ms 重开门延时

  F(U=100%) 40 40 HZ 马达参数 ,

  TORQUE-LIMIT 10 10 % 转距限制,在关闭时减小电压。

  OPD IDLE VOLTAGE 20 20 % 开门空转电压

  CLD IDLE VOLTAGE 10 20 % 关门空转电压

  NUDGING VOLTAGE 20 20 % 强迫关门电压

  OPEN PROTCT TIME 30 30 S 开门保护电压

  CLOSE PROTCT TIME 30 30 S 关门保护电压
这就是门机变频器的作用本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-07
用来调节门机速度的控制器,可以调节门距,加速时间,减速等等,老的电梯用的是电阻调节的
第3个回答  2012-07-07
和主机变频器一个道理
第4个回答  2023-03-13
电梯门机变频器是专门用于电梯门机的变频器,主要用于调节电梯门机电动机的转速和运行方向,实现电梯门机的开关门和运行控制。电梯门机变频器通常具有高精度控制、自适应速度调节、多种保护功能等特点,可有效地提高电梯门机的运行效率和稳定性,降低电梯门机的能耗和噪声。