www问答网
所有问题
这种电流互感器符号表示几个互感器,另外两个串在一起是什么意思
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-06
你好:
——★1、这是(变、配电)电气“单线图”的一种表示方法。
——★2、表示的意义请看下图:
——★3、采用两个互感器,一个做计量、一个做保护。两个互感器的精度等级不一样。
本回答被提问者采纳
相似回答
为
什么电流互感器
有的
两个
圈有个的用四个圈
表示,
怎么应用?
答:
一个圈就代表一个电流互感器二次绕组,如果4个圈,就表示此处安装了4组电流互感器
。由于保护、测量、计量要求的准确级不同,如5P级、TPY级用于保护、0.5级用于测量、0.2S级用于计量。在同一处需安装不同CT,以满足各种二次设备的要求。
...
互感器串
具体
串几个
怎么确定?CAD制图中这
几个电流互感器
都
代表
...
答:
第一个图是两相加互感器;第二个图是三相加互感器;第三个图是一般是进线柜用的,三
个互感器是
本柜用的
,另一
个是送到电容补偿柜的;第四个图是2个双绕组的
互感器,
2路不同电流的输出可以有不同的用处;第五个图是3个双绕组的互感器;第六个图是三绕组的互感器,第一组精度最高的用于计量...
电流互感器二
次绕组的串、并联是怎么接的?有
什么
特别?
答:
电流互感器的串并联是指同一个互感器的二次有二个绕组时进行的串并联
。请大家参考:一、电流互感器的串联电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量...
电气主接线图中电路
互感器串
具体
串几个
怎么确定
答:
2、高压回路 高压回路的互感器的接入同样根据使用需求和保护装置要求来确定 当保护装置配置的三相三继时,我们在一次回路中需要穿入(或串入)三个电流互感器。当保护装置配置的三相两继时,我们在一次回路中需要穿入(或串入)
两个电流互感器,
分别穿入(或串入)A、C相。高压设备互感器一般有两组...
电流互感器符号是什么
?
答:
电流互感器符号表示
方法:在集成电气一次系统图上,人们常用圆圈代表电流互感器的绕组,一个圆圈
代表一个
绕组,如果有二个圆圈连排,就说明该电流互感器有二个绕组,如果有三个圆圈连排,就说明该电流互感器有三个绕组。电流互感器的作用 可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流...
电流互感器
绘制在图上有
两个
圈的,还有三个圈的,还有四个圈的,分别
表示
...
答:
两个圈
代表一个
初级绕组、一个次级绕组;三个圈代表一个初级绕组、二个次级绕组 低压CT四个圈的有一个是补偿使用的取样电流的
互感器
!高压CT的四个绕组的很少,一般在大型变电所使用!
互感器
为
什么
上面三个下面
两个
呢?
答:
有些朋友可能说用钳表也可以达到这个目的,实际上钳表内部就有一个
电流互感器,
原理类似。使用 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,...
电流互感器
的
符号
答:
符号如下图:圆圈与一根线表示铁芯一次穿线,‘— // ’
表示二
次线为两根。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。
电流互感器是
由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少
,串在
需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流...
图中
表示
的有
几个电流互感器,几个
电压互感器。
答:
2AH里面表示每相有三个
电流互感器
电共九台,3AH内表示的是每相一台电压共三
个互感器,
4AH内没有,5AH内每相两台共六个电流互感器
大家正在搜
互感器分电压互感器和电流互感器
电表互感器是电流互感器吗
电流互感器的文字符号是什么
电流互感器表示符号
零序互感器和电流互感器的区别
零序互感器与剩余电流互感器
电流互感器一般装几个
使用互感器时电流互感器二次侧近似
电压电流互感器的符号
相关问题
下图两个互感器的符号有何区别?
电流互感器三个并一起是什么意思?
这样的电流互感器表示几只?
电流互感器两个串在一起怎么算?
请问这种电流互感器符号代表什么意思
电流互感器的符号
电流互感器电气符号//的意思
电流互感器图形符号