满堂基础的施工工艺?筏板基础是满堂基础吗?

如题所述

筏板基础是满堂基础。
施工工艺:
依据标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88

1、范围

本工艺标准适用于工业及民用建筑筏形基础项目。

2、施工准备

2.1钢筋工程

2.1.1作业条件

1)钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至绑扎部位。

2)做好放线工作,弹出柱、墙的位置线,并弹好钢筋位置线。

3)做完技术交底。

2.1.2材质要求

1)钢筋:级别、规格符合设计要求,质量符合现行规范要求。

2)20-22号火烧丝、水泥、砂浆(塑料)垫块。

2.1.3主要机具

1)钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断火烧丝铡刀。

2)墨斗、墨汁、小白线、粉笔。

2.2模板工程

2.2.1作业条件

1)外墙高出300mm部分模板采用竹胶板拼装,拼装完毕后进行编号,并涂刷水质脱模剂,分规格堆放。

2)放好轴线、模板边线、水平控制标高线。

3)底板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护屋垫块已垫好,并办完隐检手续。

2.2.2材质要求

竹胶板(厚度为1Omm)、木方(100×1OOmm)、穿墙螺栓(外墙一次性使用,内墙下套管用转使用)、架子管、各种规格的钉子。

2.2.3工器具

1)电锯、手锯、斧子、电钻、扳手、钳子、线坠、小白线、水质脱模剂。

2)砂浆搅拌机、手推车、大铲、托线板、砖夹子、铁抹子、靠尺板。

2.3砼工程(现场搅拌泵送)

2.3.1作业条件

1)检查固定模板的铅丝和螺栓是否穿过砼墙,如必须穿过时要采取止水措施,特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。砼浇筑层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,模板内的杂物和钢筋油污等要清理干净,模板的缝隙和孔洞已堵严。完成钢筋、模板的隐检预检工作。

2)砼泵车调试运转正常,骨料在泵管中流动不得有较大晃动,否则要立即进行加固泵管,浇筑砼用的架子及马道已支搭完毕,并经检验合格。

3)夜间施工配备好足够的夜间照明设备。砼浇筑时,要使砼浇筑移动方向与泵送方向相反,砼浇筑过程中,只许拆除泵管,不得增没管段。

4)砼配合比。

2.3.2材质要求

1)水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准,工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。

2)砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。

3)水:自来水或不含有害物质的洁净水。

4)外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂,外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。

5)掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。掺合料质量符合现行标准。

6)钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污,必要时做化学分析。

7)脱模剂:水质隔模剂。

2.3.3工器具

1)砼搅拌机、地泵、插入式振捣器、振捣棒。

2)木抹子、2-3m杠尺、塑料薄膜、小白线。胎模采用红机砖,M5.0水泥砂浆砌筑,内侧及顶面采用1:2.5水泥砂浆抹面。

3)考虑砼浇筑时侧压力较大,砖胎模外侧面必须采用木方及钢管进行支撑加固,支撑间距不大于1.5m。

3、操作工艺

钢筋工程工艺流程

基础钢筋工艺流程:放线并预检--成型钢筋进场--排钢筋--焊接接头--绑扎--柱墙插筋定位--交接验收。

模板工程工艺流程

1、240mm砖胎模:基础砖胎模放线--砌筑--抹灰。

2、外墙及基坑:与钢筋交接验收--放线并预检--外墙及基坑模板支设--钢板止水带安装--交接验收。

混凝土工程工艺流程

满堂红基础砼施工工艺流程:钢筋模板交接验收--顶标高抄测--砼搅拌--现场水平垂直运输--分层振捣赶平抹压--覆盖养护。

3.1钢筋工程

3.1.1绑底板下层网片钢筋

1)根据在防水保护层弹好的钢筋位置线,先铺下层网片的长向钢筋,钢筋接头尽量采用焊接或机械连接,要求接头在同一截面相互错开50%,同一根钢筋在35d或500mm的长度内不得有两个接头。

2)后铺下层网片上面的短向钢筋,钢筋接头尽量采用焊接或机械连接。要求接头在同一截面相互错开5O%,同一根钢筋尽量减少接头。

3)防止出现质量通病,由于底板钢筋施工要求较复杂,此处一定要注意钢筋绑扎接头和焊接接头按要求错开问题。

4)绑扎加强筋:根据图纸设计依次绑扎局部加强筋。

3.1.2绑扎地梁钢筋

1)在放平的梁下层水平主钢筋上,用粉笔画出箍筋间距。箍筋与主筋要垂,直箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎,箍筋的接头,即弯钩叠合处沿梁水平筋交错布置绑扎。

2)地梁在槽上预先绑扎好后,根据已划好的梁位置线用塔吊直接吊装到位,与底板钢筋绑扎牢固。

3.1.3绑扎底板上层网片钢筋

1)铺设上层铁马凳:马凳用剩余短料焊制成,马凳短向放置,间距1.2-1.5m。

2)绑扎上层网片下铁:先在马凳上绑架立筋,在架立筋上划好的钢筋位置线,按图纸要求,顺序放置上层网的下铁,钢筋接头尽量采用焊接或机械连接,要求接头在同一截面相互错开50%,同一根钢筋尽量减少接头。

3)绑扎上层网片上铁,根据在上层下铁上划好的钢筋位置线,顺序放置上层钢筋,钢筋接头尽量采用焊接或机械连接,要求接头在同一截面相互错开50%,同一根钢筋尽量减少接头。

4)绑扎暗柱和墙体插筋:根据放好的柱和墙体位置线,将暗柱和墙体插筋绑扎就位,并和底板钢筋点焊固定,要求接头均错开50%,根据设计要求执行,设计无要求时,甩出底板面的长度≥45d,暗柱绑扎两道箍筋,墙体绑扎一道水平筋。

5)垫保护层:垫块底板下保护层为35mm,梁柱主筋保护层为25mm,外墙迎水面为35mm,外墙内侧及内墙均为15mm,保护层垫块间距为600mm,梅花型布置。

6)成品保护:绑扎钢筋时,钢筋不能直接抵到外墙砖模上,并注意保护防水,钢筋绑扎前,导墙内侧防水必须甩浆做保护层,导墙上部的防水浮铺油毡加盖红机砖保护,以免防水卷材在钢筋施工时被破坏。

3.2模板工程

3.2.1 240mm砖胎模

1)砖胎模砌筑前,先在垫层面上将砌砖线放出,比基础底板外轮廓大40mm,砌筑时要求拉直线,采用一顺一丁“三一”砌筑方法,转角处或接口处留出接槎口,墙体要求垂直。砖模内侧、墙顶面抹15mm厚的水泥砂浆并压光,同时阴阳角做成圆弧形。

2)底板外墙侧模采用240mm厚砖胎模,高度同底板厚度,砖胎模采用MU7.5砖,M5.O水泥砂浆砌筑,内侧及顶面采用1:2.5水泥砂浆抹面。

3)考虑砼浇筑时侧压力较大,砖胎模外侧面必须采用木方及钢管进行支撑加固,支撑间距不大于1.5m。

3.2.2集水坑模板

1)根据模板板面由1Omm厚竹胶板拼装成筒状,内衬两道木方(100×1OOmm),并钉成一个整体,配模的板面保证表面平整、尺寸准确、接缝严密。

2)模板组装好后进行编号。安装时用塔吊将模板初步就位,然后根据位置线加水平和斜向支撑进行加固,并调整模板位置,使模板的垂直度、刚度、截面尺寸符合要求。

3.2.3外墙高出底板300mm部分

1)墙体高出部分模板采用1Omm厚竹胶板事先拼装而成,外绑两道水平向木方(50mm×1OOmm)。

2)在防水保护层上弹好墙边线,在墙两边焊钢筋预埋竖向和斜向筋(用12钢筋剩余短料),以便进行加固。

3)用小线拉外墙通长水平线,保证截面尺寸为297mm(300m厚外墙),将配好的模板就位,然后用架子管和铅丝与预埋铁进行加固。

4)模板固定完毕后拉通线检查板面顺直。

3.3混凝土工程(现场搅拌泵送)

3.3.1混凝土现场搅拌工艺:

1)每次浇筑砼前1.5h左右,由土建工长或砼工长填写“砼浇筑申请书”,一式3份,施工技术负责人签字后,土建工长留一份,交试验员一份,资料员一份归档。

2)试验员依据砼浇筑申请书填写有关资料。做砂石含水率。调整砼配合比中的材料用量,换算每盘的材料用量,写配合比板,经施工技术负责人校核后,挂在搅拌机旁醒目处,定磅秤或电子秤及水继电器。

3)材料用量、投放:水、水泥、外加剂、掺合料的计量误差为±2%,砂石料的计量误差为±3%。

投料顺序为:石子--水泥--外加剂粉剂--掺合料--砂子--水--外加剂液剂。

4)搅拌时间:

强制式搅拌机:不掺外加剂时,不少于90秒,掺外加剂时,不少于120秒。

自落式搅拌机:在强制式搅拌机搅拌时间的基础上增加30秒。

5)当一个配合比第一次使用时,应由施工技术负责人主持,做砼开盘鉴定。如果砼和易性不好,可以在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至和易性良好为止。

3.3.2砼输送管线宜直,转弯宜缓,每个接头必须加密封垫以确保严密。泵管支撑必须牢固。

3.3.3泵送前先用适量与砼强度同等级的减石子水泥砂浆润管,并压入砼。砂浆输送到基坑内,要抛散开,不允许水泥砂浆堆在一个地方。

3.3.4砼浇筑

基础底板一次性浇筑,间歇时间不能太长,不允许出现冷缝,砼浇筑顺序由一端向另一端浇筑,砼采用踏步式分层浇筑,分层振捣密实,以使砼的水化热尽量散失。具体为:从下到上分层浇筑,从底层开始浇筑,进行5m后回头来浇筑第二层,如此依次向前浇筑以上各层,上下相邻两层时间不超过2小时,为了控制浇筑高度,须在出灰口及其附近设置尺杆,夜间施工时,尺杆附近要用手把灯进行照明。

3.3.5每班安排一个作业班组,并配备3名振捣工人,根据砼泵送时自然形成的坡度,在每个浇筑带前、后、中部不停振捣,振捣手要求认真负责,仔细振捣,以保证砼振捣密实。防止上一层砼盖上后而下层砼仍未振捣,造成砼振捣不密实。振捣时,要快插慢拔,插入深度各层均为350mm,即上面两层均须插人其下面一层50mm。振捣点间距为450mm,梅花型布置,振捣时逐点移动,顺序进行,不得漏振,每一插点要掌握好振捣时间,一般为20-30秒,过短不易振实,过长可能引起砼离析。以砼表面泛浆,不大量泛气泡,不再显著下沉,表面浮出灰浆为准,边角处要多加注意,防止漏振,振捣棒距离模板要小于其作用半径的0.5倍,约为150mm,并不宜靠近模板振捣,且要尽量避免碰撞钢筋、芯管、止水带、预埋件等。

3.3.6砼泵送时,注意不要将料斗内剩余砼降低到200mm以下,以免吸入空气。砼浇筑完毕要进行多次搓平,保证砼表面不产生裂纹,具体方法是振捣完后先用长刮杠刮平,待表面收浆后,用木抹刀搓平表面,并覆盖塑料布以防表面出现裂缝,在终凝前掀开塑料布再进行搓平,要求搓压三遍,最后一遍抹压要掌握好时间,以终凝前为准,终凝时间可用手压法把握,砼搓平完毕后立即用塑料布覆盖养护,浇水养护时间为14天。

4、质量标准

要求符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的规定。

4.1钢筋工程

4.1.1钢筋加工工程

(1)主控项目

1) 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。

2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

3)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

4)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

①HPB235级钢筋末端应作1800弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;

②当设计要求钢筋末端需作1350弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

③钢筋作不大于900的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

5)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要,求当设计无具体要求时,应符合下列规定:

①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第4条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;

②箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于900;对有抗震等要求的结构,应为1350 。

③箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

(2)一般项目

1)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

2)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于是1%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
满堂基础即为筏型基础,又叫笩板型基础,是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板,由底板、梁等整体组成。

  底宽在3m以上且底面积在20㎡以上的为满堂基础(满堂桩承台) 清单工程量计算:

  无梁式满堂基础工程量为基础底板的实际体积,当柱有扩大部分时,扩大部分并入基础工程量中。

  有梁式满堂基础是有底板和梁共同组成的构件,所以其工程量为梁和底板两部分体积之和。本回答被网友采纳
相似回答