答:
三相不接地系统发生两相接地短路,
短路电流不能与地形成回路,所以就没有零序分量电流
。中性点又称“零点”。是指三相或多相交流系统中星形接线的公共点。按运行需要它有接地或不接地等工作方式。从该点引出导线(又称“中性线”)可获得相电压或作为多相整流装置直流电源的负极。三相三线制的不对称电路...
中性点不接地系统
中,同一点
发生两相短路
与
两相短路接地
两种故障时,故 ...
答:
两项短路的附加阻抗为负序阻抗,两项接地短路的附加阻抗为负序和零序的并联
,但是这是中性点不接地系统,零序阻抗为无穷大,相当于断路,所以当零序趋于无穷时,负序和零序的并联就为负序阻抗,那么根据正序等效定则,i=u/z,两个故障电流大小是相等的。
中性点不接地系统
相间
短路
的接线方式,为什么采用
两相
不完全星型
答:
1、简化接线盒:相间短路的接线方式不需要使用接线盒
,因此可以简化电力系统的结构设计,2、减小短路电流:不完全星型接线方式可以将两相间的短路电流分散到更多的相上,从而减少单相接地的风险,减小短路电流的大小,从而减小相间短路的危害,3、易于维护:不完全星型接线方式将相短路时的电流分散到所有相...
为什么
中性点不接地系统
中
发生两相接地短路
,短路电流中不存在零序分量...
答:
所谓零序电流,是在三相电路里流不通的电流,它只能在相-地之间流通
。三相不接地系统发生两相接地短路,短路电流不能与地形成回路,所以就没有零序分量电流。
在
中性点不接地系统
中,
两相接地
有零序电压,无零序电流,那为什么两相...
答:
那是因为零序电压只能存在于相电压中
(相对地的电压)中性点不接地系统两相短路不存在相对地的电压所以没有零序电压,而零序电流只有在中性点接地系统中才有可能出现(三相短路不会有零序电流)
为什么
中性点不接地系统两相接地短路
和两相相间短路电流电压波形一样...
答:
因为
不接地系统
零序不流通,接地电流都等于等值电源除以正序负序等效电阻之和,根据复合序网图就可以看出来。
中性点不接地系统
,
发生
金属性
两相接地
故障时,故障点健全相的对地电压...
答:
因为健全相对
中性点
的电压为相电压,且故障
两相
的电压同为零,即对中性点的电压相位幅值相等,可以得出故障相对中性点电压幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对地电压为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的相电压。\r\n假设BC
短路
,示意图如下\r\nB←|—→A\r\nC←|\r\n...
中性点不接地系统
,将变压器
两相
或三相短接会怎么样
答:
在
中性点不接地系统
中,用接地线把
两相
或三相接到中心点上,这就是准备好了炸药包,当你送电合闸时就是点燃了引爆的雷管,其爆炸点当然是开关。要强制合闸的话,要先做好防护准备,特别是合闸的手与面部的防护一定要可靠,否则会遗恨终生。变压器的中性点是三相绕组的同名端连接而建立的,把它们的异名...
各种
短路
故障后,非故障相电压变化情况
答:
单相
接地短路
,故障相电压为零,非故障相电压升高为线电压(
中性点不接地系统
);两相短路,非故障相电压保持断路前电压不变,故障相电压相等且为非故障相电压的一半且方向相反;
两相短路接地
,非故障相电压升高为1.5倍相电压(中性点不接地系统)...
中性点不接地系统
,不计电阻影响并认为正负序电抗相等,
发生两相短路
金属...
答:
暂态分析,利用Uf【0】-Uf[1]=if【1】Z(1),所以只要看I_f(1)就行了,正序电流求法书上有公式