www问答网
所有问题
当前搜索:
公共建筑消防电梯前室面积
对于
公共建筑
而言,
消防电梯
与防烟楼梯间合用的
前室
的
面积
不应小于( )m...
答:
消防电梯应设置前室或与防烟楼梯问合用的前室。
前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2
;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。
公共建筑
中
消防电梯
与楼梯的合用
前室
,
面积
和短边进深分别不应小于...
答:
②前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定(与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2),③除前室的出入口、前室内设置的正压...
消防电梯前室
的
面积
有什么规定吗?
答:
消防电梯间应设前室,
其居住建筑不应小于4.50m2,公共建筑不应小于6.00m2
。当与防烟楼梯间合用前室时,其居住建筑不应小于6.00m2,公共建筑不应小于10m2。净宽住宅的要求是1.5m,无障碍的要求是1.8m。
消防电梯前室面积
答:
前室面积由建筑物性质来确定,
居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米
。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。建筑设计防火规范 GB50016-2014...
消防电梯
间应设
前室
,其
面积
不应小于多少平方米?
答:
一、消防电梯间应设前室,
其面积:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡
。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。二、消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。三、消防电梯间前室的门...
消防电梯
设置规定大揭秘!
答:
消防电梯应分散设置在不同防火分区,以提高救援效率。这是保障生命安全的重要措施。前室面积有要求
消防电梯前室面积
有要求:居住建筑不小于4.5m²,
公共建筑
不小于6m²。与防烟楼梯间合用前室时,面积翻倍哦!前室靠外墙更佳消防电梯前室靠外墙更佳,首层应有直通室外的出口或30m内通道通向室外,方便快速疏散!
消防电梯前室
自然排烟时,可开启外窗
面积
不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效
面积
不应小于2.0㎡,合用
前室
不应小于3.0㎡。设置作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置
消防电梯
很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
消防电梯前室面积
与电梯轿厢的面积有什么要求
答:
消防电梯前室
的使用
面积
不应小于6.0m2;防烟楼梯间与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:
公共建筑
、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑不应小于6.0m2,剪刀楼梯间共用前室与消防电梯合用前室不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。轿厢面积没有规定,要求消防电梯的载重量不应...
消防电梯前室
的窗户
面积
要多少
答:
3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当
建筑
高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置
总面积
不小于2.0 m2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、
消防电梯前室
可开启...
合用
前室
的使用
面积
答:
根据《建筑设计防火规范》显示,
前室的使用面积不应小于6.0㎡
,前室的短边不应小于2.4m,选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备。按规范要求,防烟楼梯间和消防电梯才设置前室,防烟楼梯间的前室作用是防止火灾烟气进入楼梯间,消防电梯前室的作用是防止火灾烟气通过消防电梯对...