答:
1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,集水池有效容积按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量
计算
;如水泵机组为自动控制时,每小时开动大流量潜水泵不得超过6次;当人工管理时,每小时开动水泵不宜超过3次。2)对于小型污水泵站,由于夜间的污水流量不大,可能夜间停止运行,这种情况下,
集水池容积
必须能够储存夜间...
麻烦解释一下
集水池容积
的推到过程,以及Q的单位是m3/h,n没有单位,二...
答:
所以 m 的单位 是 h^(-1) ,Q0的单位是 m^3·h^(-1) (也可以写成m^3/h),二者相除,正好是 m^3
如设备的循环水量为400m3/h,请问
冷却塔
下
水池
的净
容积
要多大m3
答:
50立方左右OK了(较
冷却塔
外径大些),吉尤日升冷却塔供应
200吨循环
冷却
水系统水
容积
答:
200吨循环冷却水系统水
容积
在40吨到66吨。
冷却塔集水池
要保证冷却塔停止运行时不会有水流溢出,冷却塔循环系统的容积一般是每小时循环水量的1/3到1/5就可以了,200吨的1/3到1/5即为40吨到66吨。水冷却系统是指以水为冷却介质,根据冷却水的散热方式不同又分为蒸发式水冷却、对流式水冷却。
中央空调循环
冷却
水补水量怎么
计算
?
答:
循环冷却水补水量=蒸发量+飞溅量+排污量
其中蒸发量=循环水量*冷却塔进出口温度差/582 飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05 排污量还有一公式 我忘了 采纳我吧 赶紧的!!!
中央空调循环
冷却
水补水量怎么
计算
?
答:
冷却水补水量,要看
冷却塔
的形式和冷水机型,一般取循环水量的1%-2%,溴化锂更高点2%-3%。冷冻水补水量=水箱
容积计算
:Vp=a△tVs m3 Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3 a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水温变化值 ℃ Vs—系统内的水容量 m3,...
集水池的
集水池容积
的确定方法
答:
死水
容积
是指最低水位以下的容积,有效容积是指
集水池
内最高水位和最低水位之间的容积。根据排水规范,集水池有效容积应符合以下要求:1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,集水池有效容积按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量
计算
;如水泵机组为自动控制时,每小时开动大流量潜水泵不得超过6次;当人工管理时,...
集水池容积
为什么按最大一台泵控制
答:
水池容积
要满足最大一台水泵的水流量。
集水池
的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量,水池容积要满足最大一台水泵的水流量,因此按最大一台泵控制,要按最大一台水泵出水量30s来
计算容积
。
工业循环
冷却
水处理设计规范标准是什么
答:
3.2.5
冷却塔集水池
宜设置便于排除或清除淤泥的设施。集水池出口处和循环水泵吸水井宜设置便于清洗的栏污滤网。3.3 密闭式系统设计 3.3.1 密闭式循环冷却水系统
容积
可按下式
计算
:式中Vpc——管道和膨胀罐的容积( )。 3.3.2 密闭式循环冷却水系统的加药设施,应具备向补充水和循环水投药的功能。
水泵房集水井,水集满需多少时间?具体
计算
公式
答:
1. 设
集水池容积
为V ,进水流量为Q1,水泵出水流量为Q2,Q1>=Q2不在讨论的范围内,讨论<Q1<Q2的情况。2. 假设初始状态下集水池内水处于满水状态,即水泵开始工作。水泵工作时间为T1(直到水池内水被抽干) ,则有关系式:T1*Q1+V=T1*Q2.故T1=V/(Q2-Q1)3. 集水池进水时间T2,从开始冲水至...