剪刀楼梯间前室与消防电梯前室合用
两个
消防电梯
的
前室和
一个
楼梯前室
的
合用
算是三室合一吗?
答:
不算,三个前室分别是两部
楼梯
(
剪刀梯
)的
前室和消防电梯前室
!你的问题中,2个消防电梯,前室可以
合用
成一个,所以仅算一个前室!
住宅疏散穿
消防电梯前室
进入
剪刀梯合用前室
可不可以
答:
完全可以
,这属于消防电梯合用前室,经过前室再到楼梯间,这是正常路线。
消防电梯合用前室
的要求
答:
高层住宅建筑的防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用前室的使用面积不小于6平方米,且短边不小于2.4米
;如果是共用剪刀楼梯间前室与消防电梯前室合用前室的使用面积不小于12平方米,且短边不小于2.4米;如果不满足要求的,责令整改,否则不能通过消防验收。
关于
消防电梯前室使用
面积做法,下列错误是( )。
答:
【答案】:A
消防电梯前室使用面积不应小于6㎡,前室短边不应小于2.4m
,与防烟楼梯间合用前室,其使用面积尚应符合第5.5.28条和第6.4.3条规定,A选项错误;根据5.5.28-4,住宅单元剪刀楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室使用面积不应...
二合一、三合一,
合用
、共用
前室
怎么区别?
答:
而更进一步,我们触及到的是更为复杂的“三合一”设计。在住宅
剪刀楼梯间
中,我们看到的是一个前所未有的整合:两个防烟
前室与消防电梯前室
共享空间,这就构成了“三合一”的独特结构。这种设计不仅考验了设计师的创新思维,还对防火规范和人员疏散路径提出了更高的要求。理解这些概念的关键在于它们的核心...
共用
前室和合用前室
的区别
答:
共用前室和合用前室的区别如下:1.定义不同。共用前室是
剪刀楼梯间
的特除规定,合用前室是防烟
前室和消防电梯前室合用
。2.使用不同。共用前室是两个防烟楼梯间共用一个前室,两个楼梯间的门都开向一个前室。合用前室是防烟楼梯间与消防电梯间之间合用一个前室。
两个
消防电梯
的
前室和
一个
楼梯前室
的
合用
算是三室合一吗
答:
就两部楼梯,前室是二合一,三合一前室不允许了。下面回答你的问题:
剪刀楼梯间
可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。常规可以这么做,也就是两个风井,一个是楼梯(两部)一个是前室。另一种极端情况是(很少做):机械加压送风的防烟楼梯间
和合用前室
,宜分别独立...
电梯前室
,
剪刀楼梯前室
共三个
前室合
在一起可以吗
答:
自然排烟就是
楼梯间
或前室开足够面积的可开启外窗。机械防烟就是加压送风。3.防烟楼梯间的
前室与消防电梯
的
前室合
二为一的前室叫做
合用
前室。具体什么情况做自然排烟,什么时候做机械排烟,全国规范和地方规范也有很多差别。如果想了解请参看《高规》或《建规》防排烟章节,了解一下全国的规定。
消防电梯前室
面积
与
电梯轿厢的面积有什么要求
答:
消防电梯前室
的使用面积不应小于6.0m2;防烟楼梯间与消防电梯
间前室合用
时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑不应小于6.0m2,
剪刀楼梯间
共用
前室与消防电梯
合用前室不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。轿厢面积没有规定,要求消防电梯的载重量不应...
当
剪刀楼梯间合用前室
时是不是楼梯间必须要设置正压送风系统?_百度知 ...
答:
对于前室的要求是设置防烟设施,这比喷头要求高。《建筑设计防火规范》第9.1.2条:防烟
楼梯间
及其前室、
消防电梯间前室
或
合用前室
应设置防烟设施。第4.1.1条:自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置。如果建筑物是超过50米的公共...