www问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙暗柱钢筋被割断
剪力墙暗柱
主筋被割掉有危害吗?
答:
剪力墙暗柱
主筋被割掉,有危害的,暗柱的承载力就降低了。
暗柱
竖向
钢筋被打断
(拇指粗)有没有影响?
答:
在混凝土剪力墙中的柱为暗柱,这不是暗柱。严重影响了结构安全,
建议修复加固
剪力墙柱钢筋割断
,有什么影响
答:
2、在导入图形算量软件中时,不需要导入
暗柱
,只导入
剪力墙
就行了,剪力墙本身就已经形成了一个封闭的房间。3、对计算剪力墙的
钢筋
量没有影响。虽然剪力墙图元覆盖了暗柱,但软件在计算剪力墙的钢筋时,水平筋是伸至暗柱端部锚固,而垂直筋只会计算到暗柱的内边,暗柱范围内不会计算的。只要有暗柱和...
...要求设计院在正负零增设结构层,但原
暗柱
及
剪力墙钢筋
已
答:
剪力增大,而且矮墙容易发生剪切破坏,结构底部延性降低。
应建议设计院重新复核该结构 并加强底部边缘构件配筋,要求设计应当出正式变更
。对于变更后造成的钢筋搭接问题,如 果量不是很多仅个别或一小部分则应采用机械连接或更严格的焊接技术加强;如果量较多,则应当三思,必要时还得拆除重新按规范施工,应当...
广联达
剪力墙
布置时在
暗柱
地方断开影不影响
钢筋
答:
剪力墙
拉到柱子的两端去,不然会影响水平分布筋的长度。你可以核对一下单个构件
钢筋
工程量就知道了
安置悬挑工字钢把
暗柱钢筋
断开,怎么处理
答:
边缘构件是
剪力墙
墙肢的重要部分,弄断了它的
钢筋
是严重的问题,必须及时请设计人到现场了解损坏程度,由原设计人处理!网上只能这样回答,网友不了解具体工况,并且不了解设计计算数据,也没有资质处理结构问题。
剪力
墙上开槽埋50管弄断了
钢筋
影响大吗,电工是不是都这样
答:
你开槽部位 凿入
剪力墙
(柱)多深?如果 深度还不到 2 公分的话,是可能看不到
钢筋
的。如果开槽的部位 是
暗柱
部位的话,钢筋保护层厚度是要求 大于钢筋直径的。或者钢筋有点偏位,你就更看不到了。分析就那么多了。有图更好。放心吧。一般 主筋 大家都不会开玩笑的!!望采纳。
在
钢筋
算量软件中,
剪力墙
遇
暗柱
时是否应穿过暗柱通长画剪力墙?
答:
正确的操作是
剪力墙
通长画,
暗柱
附属于剪力墙,软件会自动扣减剪力墙通过暗柱的
纵筋
如果不通长画在导入图形算量时候,有暗柱的地方剪力墙会断开,这样对后续工作不利。墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由...
水平
钢筋
可以在中间
暗柱
断开吗?
答:
不可以的,这样就破坏应力了,真心在帮你期待采纳,
剪力墙
结构的
暗柱钢筋
可以搭接吗?
答:
可以搭接,有三种搭接方法,绑扎搭接、机械连接和焊接。搭接接头位置从楼板顶面(基础顶面)算起,不小于500mm。详细构造可参见国标图集11G101-1中73页中“
剪力墙
边缘构件纵向
钢筋
连接构造”的做法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙暗柱钢筋断了
剪力墙钢筋被割断
剪力墙与暗柱纵向钢筋
剪力墙暗柱钢筋少了如何处理
剪力墙暗柱钢筋搭接
剪力墙钢筋与暗柱间距
暗柱配筋和剪力墙配筋
剪力墙暗柱钢筋忘变径
剪力墙暗柱钢筋布置