www问答网
所有问题
剪力墙结构的暗柱钢筋可以搭接吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-10
可以搭接,有三种搭接方法,绑扎搭接、机械连接和焊接。搭接接头位置从楼板顶面(基础顶面)算起,不小于500mm。
详细构造可参见国标图集11G101-1中73页中“
剪力墙
边缘构件
纵向钢筋
连接构造”的做法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/GKn434W4K.html
其他回答
第1个回答 2013-03-26
可以搭接,但一般是直径14及以下,超过14的要求焊接或是机械连结
第2个回答 2013-03-25
可以搭接,纵筋接头百分率不大于50%,接头位置不限。
为什么不随同墙的竖向分布筋一道电渣压力焊呢?
第3个回答 2013-03-25
可以的,如果是抗震的必须得按抗震要求进行搭接。。。。
第4个回答 2013-03-25
剪力墙结构的暗柱钢筋可以搭接
相似回答
剪力墙
约束边缘
暗柱搭接
长度为多少?是否需要加密?
答:
剪力墙约束边缘暗柱搭接长度一般不超过1米,最好加密
。钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎...
剪力墙结构
中
暗柱
和梁
的钢筋
如何
搭接
啊,搭接长度是多少?
答:
剪力墙的暗柱与梁的钢筋不是搭接
,而是锚固。梁锚固在暗柱内,如果暗柱长度够钢筋的锚固长度不用弯锚,如果不够就需要0.4Lae+15D(锚固长度的0.4倍+15倍的钢筋直径)。梁放进柱子里节点长度是锚固,在梁中间一根钢筋不够长两根钢筋接起来就是搭接。 钢筋锚固搭接都还有很多具体的要求,不光是长度,...
...将两根梁的钢筋拉通就可以了,暗梁
钢筋可以搭接吗?
答:
如果是剪力墙的统一顶端暗梁,钢筋联通没有问题;如果是两个不同的暗梁,需要分别配筋
,在共同的暗柱中分别锚固,但如果钢筋规格直径相同并且位置相同的,本着钢筋“能通则通”的原则,可以连通。具体要求,参见101图集。
剪力墙
及
暗柱
中的直径12-14
的钢筋
如何连接
答:
16以下的钢筋都可以采用
搭接
连接,这样施工比较省时。16以上
的钢筋
一般推荐采用直螺纹或焊接连接,除考虑连接强度以外,主要是经济性,16以上的钢筋采用搭接太浪费了。
剪力墙
水平
钢筋搭接
方法
答:
可以,只不过要考虑设置的方法。框架柱的支撑如果是框架柱,框架柱是
剪力墙的
支撑,满足锚固就行。附属柱的搭接位置如果是剪力墙的附属柱(
暗柱
、翼柱、转角柱等),水平
钢筋的搭接
位置基本是不受这些柱的约束的,满足101图集或设计规定就行。转角位置的搭接注意剪力墙水平钢筋在转角位置的搭接是特殊的,图集上...
剪力墙暗柱钢筋构造
介绍?
答:
剪力墙暗柱钢筋构造
基本要求:(1) 直径16~25受力钢筋竖向采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用闪光对焊连接;其余钢筋可采用绑扎
搭接
。五层以下剪力墙暗柱主筋采用焊接接头。(2) 接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。(3) 受力钢筋接头的位置应相互错开,当采用焊接接头时,接头连接...
剪力墙暗柱钢筋
直径12的可不
可以
竖焊?有没有硬性规定必须
搭接?
答:
规定到是没有,这个是地区规定,不同的地区,要求也不同,但你的是12的,就我所知道的,是必须
搭接
,严禁焊接
上部封顶
剪力墙钢筋
短了怎么处理
答:
中间墙体设置双向钢筋,多为8mm大小且应≥8mm。墙体钢筋应根据设计间距挂设拉钩,墙体的水平筋长度为包括
暗柱的剪力墙
长度,两端设垂直弯钩,拉钩应在绑扎好墙体钢筋后设置在最外层。
暗柱的钢筋搭接
或焊接区域不应设置在梁下500或板面上500范围,
墙体钢筋搭接
区域没有限制,一般在板面上搭接,有利于钢筋的...
剪力墙暗柱
内
钢筋钢筋
搭救接,箍筋是否需要加密?
答:
1、剪力墙竖向
钢筋搭接
施工时,搭接区不用加密,但搭接必须满足不超过百分之五十的规定。而剪力墙
的暗柱
和约束边缘构件的加密应按图纸设计要求施工。2、搭接区段避开加密区且区段长度要加密,这是常见的规范要求。3、暗柱不需要,暗柱是剪力墙的一部分,不过
剪力墙结构
中的端柱要按柱的箍筋加密要求进行...
大家正在搜
剪力墙暗柱钢筋搭接
剪力墙结构钢筋配筋图
剪力墙与暗柱纵向钢筋
剪力墙暗柱钢筋忘变径
剪力墙暗柱钢筋少了如何处理
剪力墙暗柱钢筋绑扎规范
剪力墙钢筋与暗柱间距
剪力墙暗柱钢筋被割断
剪力墙竖向钢筋搭接长度
相关问题
剪力墙的水平纵筋允许在剪力墙的暗柱中进行搭接吗?
剪力墙结构中暗柱和梁的钢筋如何搭接啊,搭接长度是多少?
剪力墙暗柱内钢筋钢筋搭救接,箍筋是否需要加密?
剪力墙柱采用绑扎搭接,搭接钢筋可以直接插到板面吗?
剪力墙暗柱钢筋直径12的可不可以竖焊?有没有硬性规定必须搭接...
剪力墙的水平钢筋遇到暗柱怎么绑扎?
剪力墙与暗柱的钢筋关系
带剪力墙的楼房柱子钢筋搭接有什么要求