www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器损耗国家标准
电力
变压器
能效限定值及能效等级
答:
电力变压器能效限定值一般有绝缘损耗、空开损耗和散热损耗三个组成部分。
绝缘损耗的限定值一般在0.02%以下
;空开损耗限定值也可以是最高的,一般是0.5%左右;而散热损耗限定值一般是变压器的容量、额定电压下的最高值。电力变压器的能效等级是由国家规定的,它包括E1、E2、E3等等。每一等级都有其自己...
国家
电网
变压器
铁损收费
标准
是什么?
答:
电力变压器的变损可分为铜损和铁损。
铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%
。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5 变压器损耗计算 变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式 (1)有功...
变压器损耗
多大算大?
答:
1、现在F级绝缘(环氧树脂干变),1600kVA,
10kV/400V的SCR型干式变压器的损耗国家标准是:空载损耗:2700W,负载损耗:13500W(120度)
。2、如果变压器在额定条件下运行(额定负载下),变压器的总损耗为2700+13500=16200W,每小时变压器本身消耗16200/1000=16.2度电。3、但是,变压器一般不会长期运行在...
320
变压器损耗国家标准
是多少
答:
总损耗偏差+10%。根据国家电网公司官网得知,国标1094-1规定,
总损耗偏差+10%,空载损耗和复载损耗+15%,但总损耗不得超过+10%
。另外GB/T6451里规定了不同电压等级,不同容量的损耗具体数值。
请问
变压器
的负载和空载
损耗
理论值和实测值的偏差有
标准
规定吗?
答:
GB 1094 。1-1996 《电力
变压器
第1部分 总则》规定:变压器空载
损耗
和负载损耗与
标准
值的误差为不超过 +15%,总损耗为不超过 +10%。
厂家生产的
变压器
的空载
损耗
测试值,是否有要求在
国标
值的范围内或者可以...
答:
根据
国标
GB1094.1规定,空载
损耗
偏差是正15%到负15%。根据GB6451规定,100KVA的空载损耗是290W,这是电力
变压器
,不知你说的是不是电力变压器。如果厂家测试报告空载损耗为151w, 而国标值为75w,那显然是不正常的。
国家
电网
变压器
铁损收费
标准
是什么
答:
根据《供电营业规则》第74条的规定,高压供电的用户
变压器损耗
电量,应按变压器负荷中各类电量比例分摊成相应的损耗电量,然后分别按各类电价(高压侧电压等级电价)计算电费。供电营业规则是1996年10月08日水利电力部发布的
国家
法律法规,文号为电力工业部令第8号。第七十四条 用电计量装置原则上应装在供电...
有谁能帮我查一下
变压器
SFPS3-120000/220的具体参数,如负载
损耗
、空载损...
答:
2、降压(电压组合同上):空载
损耗
:56kW;负载损耗:288kW;空载电流:0.36%;阻抗:高-中:8-10%;高-低:28-34%;中-低:18-24%;三个绕组容量为:100%、100%和50%。3、阻抗都折算到100%的容量。4、以上是现行
国家标准
:GB/T-6451-2008(油浸电力
变压器
技术参数与要求)上的数据,你...
1000KVA油侵
变压器
与干式变压器的空载
损耗
是多少?
答:
每一台的
变压器损耗
值都会有所不同,所以只能提供你
国家标准
值:SC(B)10-1000KVA/10KV系列干变空载
损耗标准
为1770W,SC(B)11-1000KVA/10KV系列干变空载损耗标准为1590W,S11-1000KVA/10KV系列油浸式变压器空载损耗标准为1150W,SH15-1000KVA/10KV非晶合金油浸式变压器空载损耗标准为450W ...
变压器
S9-2000/38.5的空载
损耗
和负载损耗是多少
答:
目前的S9、S10、S11的系列产品,他们只是
损耗
(空载损耗、负载损耗)值与空载电流的
标准
不一样。而阻抗电压是一样的。因为:(1)没有必要不同;(2)如果改了之后,给用户会带来很多的不方便,如并联运行等问题。所以:1、S9-50-2000-35/0.4 都是6.5% 。2、S9-2000-35/10 也是6.5 3、...