变压器直流电阻不平衡
变压器
三相
直流电阻不平衡
主要是那些部位出了问题?
答:
变压器三相直流电阻不平衡系数偏大,
一般有以下几种原因:(1)分接开关接触不良.这主要是由于分接开关内部不清洁
,电镀层脱落,弹簧压力不够等原因造成.(2)变压器套管的导电杆与引线接触不良,螺丝松动等.(3)焊接不良.由于引线和绕组焊接处接触不良造成电阻偏大;多股并绕绕组,其中有几股线没有焊接上或...
变压器直流电阻不平衡
率怎么计算?
答:
直流电阻不平衡率=
(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)/((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429 不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
DYn11
变压器直流电阻不平衡
误差是多低压每相阻值误差不能大于4%是怎么...
答:
在DYn11变压器中,
直流电阻不平衡误差是由变压器每相直流电阻所引起的
。每相阻值误差不能大于4%,则说明要求阻值相对误差不大于4%。假设变压器每相的直流电阻为R,而变压器每相阻值误差的限制为4%。则每相阻值相对误差为:(ΔR/R) × 100% ≤ 4 则 |ΔR| ≤ 4% × R 需要满足直流电阻的误差...
变压器直流电阻不平衡
率怎么计算?
答:
线电阻不平衡率不应大于1%;
容量在1.6MVA及以下的电力变压器,相电阻不平衡率一般不大于4%,线电阻不平衡率一般不大于2%
。从工程实用的角度看,完全可以认为线电阻不平衡率为相电阻不平衡率的一半。因此建议对所有三相变压器,无论其容量大小,均可只规定出直流线电阻的不平衡率限值为2%。
变压器直流电阻不平衡
率怎么计算
答:
不平衡
率 = (最大 - 最小) / 三相平均 * 100
1000KVA以上
变压器
直阻为什么
不平衡
系数为什么要小于2%
答:
“6.1 对于1600kVA及以下的
变压器
,
直流电阻不平衡
率为相位不大于4%,线为不大于2%,2000kVA及以上的变压器,直流电阻不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为1%”当时这样规定是由于GB/T6451-1999中配电变压器的最大容量为1600kVA. 而标准的者想当然的把2000kVA以下的变压器作为配电...
直流电阻不平衡
率怎么计算
答:
用三相中最大数减最小数除以三相平均数即为不平衡率
。例如:OA=5.761, OB=5.772, OC=5.758直流电阻不平衡率=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429最后结果即为不平衡率。
如何计算
变压器不平衡
率
答:
变压器
的
电阻不平衡
率=(线圈最大电阻值-线圈最小电阻值)/三相电阻的平均值。相与相之间的电阻不平衡率通常情况下要小于等于0.2%,线与线之间的电阻不平衡率通常情况下小于等于0.4%。三相负荷不平衡程度由三相负荷电流不平衡度Kbp表示,一般要求变压器出线电流不平衡度小于10%;低压供电网络始端的负荷...
三十五千伏五千千伏安
变压器直流电阻
的
不平衡
率的标准是多少?_百度...
答:
按规定容量为1. 6MVA以上的电力
变压器
,相
电阻不平衡
率不应大于2%,无中性点引出的绕组,线电阻不平衡率不应大于1%;容量在1.6MVA及以下的电力变压器,相电阻不平衡率一般不大于4%,线电阻不平衡率一般不大于2%。在工程实践应用中,一般对所有三相变压器,无论其容量大小,
直流
线电阻的不平衡率...
一台
变压器直流电阻
实验结果三相
不平衡
率超过2%,该变压器一定有缺陷吗...
答:
不一定,1.如果测量方法正确,环境条件好,
不平衡
率稍微超出2%也不能完全说明他有问题,得综合考虑。如根据平时电压记录,对比各相电压是否有偏差,并且与
直流电阻
测量的判断结果一致。2.如果测量方法正确,环境条件好,不平衡率严重超出2%那就说明他有问题。3.如果湿度温度有影响,那么更不能说明。没有...