变压器直流电阻不平衡率怎么计算?

如题所述

第1个回答  2022-12-14

用三相中最大数减最小数除以三相平均数即为不平衡率。

如OA=5.761,OB=5.772,OC=5.758

直流电阻不平衡率=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)/((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429

不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。

按规定容量为1.6MVA以上的电力变压器,相电阻不平衡率不应大于2%,无中性点引出的绕组,线电阻不平衡率不应大于1%;容量在1.6MVA及以下的电力变压器,相电阻不平衡率一般不大于4%,线电阻不平衡率一般不大于2%。

从工程实用的角度看,完全可以认为线电阻不平衡率为相电阻不平衡率的一半。因此建议对所有三相变压器,无论其容量大小,均可只规定出直流线电阻的不平衡率限值为2%。

扩展资料:

直流电阻快速测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在DL/T596-1996《电气设备预防性试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:

①检查绕组内部导线和引线的焊接质量

②检查分接开关各个位置接触是否良好

③检查绕组或引出线有无折断处

④检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况

⑤检查层、匝间有无短路的现象

由不对称负荷引起的电网三相不平衡可以采取的解决办法:

1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。

2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。

3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。

4、装设平衡装置。简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。

参考资料:百度百科——直流电阻