www问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体探头安装规范及要求
可燃气体
探测器安装在哪里?需符合哪些
安装规范
答:
检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。5.3 可燃气体探测器安装要求 可燃气体探...
可燃气体
报警器怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所
,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空
不应小于0.5m
2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装
高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m
;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2....
可燃气体
探测器
规范
(安全监测与应用指南)
答:
规范 1.安装位置:可燃气体探测器应安装在可能产生可燃气体的场所,如储罐、管道、加油站等
。安装位置应避免直接受到阳光照射、雨淋、强风等影响。2.安装高度:可燃气体探测器的
安装高度应根据可燃气体的密度确定
。一般来说,可燃气体密度大于空气时,应将探测器安装在离地面30cm以上的位置;可燃气体密度小于...
可燃气体
报警器
探头
位置的选取,根据什么
规范
答:
(1)
探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT/R系列探测器安装位置与燃气源或灶具的垂直距离应大于等于50cm
(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的气体的比重<1...
可燃气体
探测器检测范围是多少?
安装位置要求
及是否可以连接安全阀...
答:
(1)可燃气体探测器检测范围是0~100%LEL。(2)
安装位置
:根据相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,室内空间可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。对于面积过...
燃气门站中
可燃气体
探测设备如何
安装
,安装在哪里
答:
在
安装可燃气体
探测器、不完全燃烧探测器或复合气体探测器的房间内,当任意两点间的水平距离小于8M时,可设1个气体探测器并应符合表1的规定;当气源为相对密度小于1的燃气且释放源距顶棚垂直距离超过4m时,应设置集气罩或分层设置气体探测器,应符合下列规定:1.当设置集气罩时,集气罩宜设于释放源...
消防
可燃气体
探测器的设置
要求
有哪些?
答:
2、可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近,越靠近可能产生可燃气体泄漏的部位,则探测器的灵敏度越高。3、点型可燃气体探测器的探护半径,应符合现行国家
标准
《石油化工
可燃气体和
有毒气体检测报警设计
规范
》GB 50493的有关规定。可燃气体探测器的保护半径不宜过大,否则由于泄漏可燃气体扩散的不...
防火报警系统
探头
的
安装
高度有没
要求
?
答:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》里要求:火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备,在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,
其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m...
可燃气体
探测器和有毒气体检测仪的
安装
高度是多少
答:
可燃气体检测探头安装
高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶30~60cm左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面30~60cm左右安装。毒气体检测仪的安装高度在对于比空气轻的有毒气体,检(探)测器设在释放源上方不大于1.5m;对于比空气重的有毒气体,检(...
可燃气体
探测器
安装
应符合哪些
要求
答:
所用管子应符 合消防
要求
,管子应与探头连接,以达到消防要求。7
可燃气体检测探头安装
时应传感器朝下固定。8 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线 正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。9 可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃探测器上下两层安装法规
可燃气体报警器探头安装规范
可燃气探测器安装规范要求
沼气气体探头安装要求
可燃气体探头安装规范GB
可燃气探头安装标准规范
点型可燃气体探测器安装规范
可燃气体报警器探头安装位置
可然气体探头安装要求的