答:
首先将仪器的外壳打开,按MODE键后,依次“MODE”“ ”、“-”、“ ”键后,按ENTER键确认
,仪器进入编程模式,然后按“ ”或“-”键切换功能选项至“标定-C”,此时状态位显示“C.”,并开始倒计时10秒,倒计时完成前,按确认键仪器开始标定,开始标定程序后,仪器首先自动调零,在状态位显示闪烁...
可燃气体
报警器是怎么样
标定
的?
答:
将50%LEL左右的标准
气体
以不大于1000ml/min的流量通至
探测器
探头上,待显示稳定1min后,调节电位器使得探测器的指示值与标准气体标称值相同,切断气源。如果探测器满量程调整不能满足要求,传感器有可能失效,需更换传感器。提交回答
可燃气体探测器
怎么使用啊?
答:
其次,用可燃气体进行测试,
最简便的方法是按下打火机让其跑气,对准可燃气体探测器探头部分(如下图)
,可燃气体距离探测器越近,显示数据越及时准确,便于测试。此时,显示屏数字开始变化,不断的跑数值,达到25%LEL的时候会开始低报,达到50%LEL的时候开始高报(具体数值需要根据所检测可燃气体来标定...
可燃气体
检测仪的使用
方法
?
答:
1、检查检测仪是否有检验合格证,是否在有效期内。2、检查检测仪吸气导管有无堵塞.损坏等
。3、将转换开关由0FF转至(BATT)档位置。检查电池电压,当指针在BATT刻度右侧时,说明电压正常,可以使用。当指针在BATT刻度左端时,说明电压不足,应及时更换电池。4、将转换开关由BATT档转至(L)档位置,检测...
可燃气体探测器
使用、维护保养管理制度
答:
2、定期点检 对
可燃气体探测器
定期进行测试是保障其检查灵敏度和精准度的重要操作,可以确保气体探测器是否能够正常工作。3、定期
校准
可燃气体探测器的校验与
标定
检查周期至少每3个月一次。零点标定:当给可燃气体探测器主机通电后,仪表液晶显示屏会显示当前探头周围空气中存在的可燃气体含量,如果探头的安装...
可燃气体
检测仪的使用
方法
?
答:
一、使用前 ①作业前仔细阅读与
气体
检测仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作
方法
。②检查电池电量是否充足,如发现电池电量不足应及时更换电池。③检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换。④开机过程中自检时应听一下分级报警声光报警、震动报警是否准确,如不符合要求设定不准使用,并应...
可燃气体
检测仪的
校准
有哪些要求?
答:
技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始
校准
程序。校准程序一经启动,
探测器
就显示校准菜单,菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准,显示屏会要求提供该探测器整定的
气体
及其浓度。气体一经提供,探测器就开始自动...
检测汽油的
探测器
应该用什么
气体标定
,报警值应该怎么设定
答:
检测汽油的气体探测器一般都是
可燃气体探测器
,
标定
的话可燃气体探测器都用丙烷进行标定,但这里需要注意应当配合探测器厂商所给的丙烷对汽油的响应系数进行校正。可燃气体的报警值初段报警设置为:25%LEL,高段报警设置为:50%LEL,希望能够帮到你。
可燃气体
报警器报警值如何设定?
答:
第一:
可燃气体
报警值是根据每一种气体爆炸极限值来确定的。第二:目前所有的可燃气体报警器量程为0-100%LEL,设置两个高低报警值,低报25%,高报50%。第三:这两个高低报警值就是根据每一种气体爆炸极限值来确定的,虽然表面上都是25%和50%,实际上每一种气体的高低报警值是不同的。
可燃气体探测器
调试规范有哪些?
答:
检验
方法
:观察检查。4.13.2对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应。撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查、仪表测量。4.13.3对于线型
可燃气体探测器
除符合本节规定外,尚应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的...