国标596电力预防性试验
电力
设备
预防性试验
规程是什么?
答:
《
电力
设备
预防性试验
规程(DL\T
596
-1996修订说明)》是DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》的修订说明。书中将该规程在1985年版本基础上的修订过程、修订中遇到的问题及处理意见,逐章逐条一一作了说明,故《电力设备预防性试验规程(DL\T596-1996修订说明)》可称为执行DL/T596-1996的重要参考...
电力预防性试验
要做哪些试验??
答:
电力设备预防性试验设备,在电力设备预防性试验规程DL/T
596
—1996(中华人民共和国电力行业标准 DL/T 596—1996)有明确的规定,下面清单是10kV等级和35kV等级电力设备预防性试验设备清单;例如:MSXB-f 电缆耐压试验装置(又称串联谐振试验装置)是
电力预防性试验
使用较多的一套设备,主要针对电缆耐压试验...
高压电气设备的
预防性试验
的电气标准是什么?
答:
(1)
试验
电压比兆欧表高得多,绝缘本身的缺陷容易暴露,能发现一些尚未贯通的集中性缺陷。(2)通过测量泄漏电流和外加电压的关系有助于分析绝缘的缺陷类型。(3)泄漏电流测量用的微安表要比兆欧表精度高。3、直流耐压试验直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。
DL/T
596
《
电力
设备
预防性试验
规程》
答:
DL/T
596
-1996
电力
设备
预防性试验
规程,现行版本,规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。适用于500kV及以下的交流电力设备。不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动...
《
电力
设备
预防性试验
规程》dl/t
596
-1996是最新的规程吗
答:
是。DL/T
596
-1996
电力
设备
预防性试验
规程,现行版本。
变压器油色谱分析的
国家标准
是什么?
答:
国网较多执行
电力
标准。根据《DL∕T
596
-2021 电力设备
预防性试验
规程》,它规定了变压器油中溶解气体色谱分析的周期和要求。一、检验周期 1)A、B级检修后,66kV及以上:1,4, 10,30天;2)运行中电网侧: 750kV:1个月; 330kV~500kV:3个月:220kV:6个月;35kV~110kV:1年。3)运行中发电侧:...
10千伏配电变压器
预防性试验
的时间
答:
可根据《
电力
设备
预防性试验
规程(DL/T
596
-1996)》进行试验,内容可以在网上查,一般来说,10千伏配电变压器以及配套的断路器、避雷器、互感器的预防性试验周期是1-3年一次。
电气
预防性试验
要检测变压器油吗
答:
根据《
电力
设备
预防性试验
规程》DL/T
596
-2005的规定,变压器油是一定要试验的。
35kV的电缆如何做耐压
试验
答:
35kV的电缆如何做耐压试验 用耐压试验器做耐压试验,35KV升压到2.5-3.5倍电压后稳压5分钟再泄压,有相关的耐压试验或电调规范(DL/T
596
-2005
电力
设备
预防性试验
规程)。
箱式变压器
预防性试验
周期是多久
答:
根据国家电网公布的DL/T
596
—2005《
电力
设备
预防性试验
规程》的要求,箱式变中的变压器预防性试验周期为1~3年。