www问答网
所有问题
当前搜索:
弱电管道埋地深度要求
直埋、保护
管
及管沟敷设的
深度
是多少?
答:
电缆埋深至少0.7m
,穿越农田时要更深,且要采取保护措施,确保电缆安全。电缆敷设后需覆盖软土或细沙,再加混凝土保护,宽度需超过电缆两侧50mm。接头处需有铸铁或混凝土保护盒,接头基础板需伸出保护盒两端适当距离,电缆进入隧道等处要穿管并堵塞管口。电缆交叉时,
保护管长度至少1m,净距至少250mm
,保...
小区
弱电管道埋地深度要求
答:
华北地区的冻土层是70公分,一般
要求埋
深70公分。
室外
埋地
敷设的电缆导管埋深不应小于多少
答:
一、室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于50m
;1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度
不少于100mm的软土或砂层
。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电...
弱电
电缆排管是什么意思? 室外弱电电缆
埋地
敷设,管沟的尺寸一般是多少...
答:
一般单位、住宅小区的室外
弱电
电缆。不外乎上述功能,一般选用PVC
管道
、碳素管道足矣,也有选用桥架和隧道方式敷设的。具体管沟尺寸有标准图设定,分为通行地沟和非通行地沟。原来的中南标88ZJ511图集里很详细。一般规范里规定
埋设深度
不低于0.8米即可。其他无具体的规定。
室外
弱电
敷设
管线
可以用pvc?敷设
深度
是多少?
答:
可以使用pvc,标准当然是用金属管PVC也可在绿化带下面埋管的花至少一米并且在接头要用PVC胶粘紧
,在外面包裹透明胶带缠紧因为经常有水时间长了就会渗透下去会腐烂管路的进而腐蚀线路。 PVC可分为软PVC和硬PVC。其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3。软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有增...
管道埋设深度
是多少?
答:
对一般土质,应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层;当地基土质较差时,可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层,也可分二层铺设,下层用粒径为5~32mm的碎石,厚度100~150mm,上层中粗砂,厚度不小于50mm。基础密度应符合规定。对软土地基,当地基承载力...
管道
沟开挖宽度和
深度
规范是怎样的?
答:
管沟开挖宽度和
深度
规范:管道采用
埋地
敷设,一般路段
要求管
顶埋深不小于1.2m,填方段
管道管
顶覆土深度不小于1.0m。一般来说,开挖宽度应该略大于管道直径的1.5倍左右,同时毁锋还要考虑到施工时的安全和施工机械的尺寸等因素,具体的开挖宽度还需要根据工程设计要求和当地的规定来确定。管道的开挖宽度...
室外线管
埋
深
要求
多少
答:
室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于50m
。1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆...
强、
弱电
线排
管线
距离应是多少?
答:
平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿
管
保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。直接埋在地下的电缆与接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆
埋设深度
,不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
地线
要求埋地
多深
答:
按照规定接地线
要求埋地
2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。室外接地装置主要是由接地极和接地母线组成。接地母线的
埋设深度
一般在0.8m~1.5m之间,为什么这样说呢。因为我国地区气候环境差异变化,设计时会根据各地气候变化,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外弱电管道埋设深度
弱电管线预埋深度标准
弱电室外预埋管深度要求
弱电管道包封规范
弱电pe管预埋深度
弱电地埋深度标准
弱电过路管道埋深要求
弱电管道埋地用什么包装
弱电管道预埋规范