www问答网
所有问题
当前搜索:
抗浮设防水位取地面嘛
抗浮设防水位
的地下
抗浮水位
的确定
答:
(1)当有长期水位观测资料时,
抗浮设防水位
可根据该层地下水实测最高水位和建筑物运营期间地下水的变化来确定;无长期观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定;在南方滨海和滨江地区,抗浮设防水位可取室外地坪标高。(2)场地有承压水且与...
地下室
抗浮水位
应符合哪些规定?
答:
(3)一般情况下,出于安全考虑,在场地无积水的情况下,可取地面标高为抗浮水位标高
。当场地地势高于周边地面时,可按设计年限内可能产生的最高地下水位或丰水期稳定水位计算。
高层建筑基础如何
抗浮
答:
如当建筑物(或部分)处在地下
水位
以下时,则根据阿基米德定理,其会有象船一样有浮力产生,浮力的大小等于建筑物排开地下水的重量;如建筑物的自重小于浮力时,则建筑物需要作
抗浮
处理:如加大建筑物的重量,采用抗拔桩等措施。建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计
地面
到其檐口的高度;当...
什么叫
抗浮
?
答:
如地下水池、建筑物的地下室结构、污水处理厂的生化池等。地下建筑结构
抗浮
设计的前提是分析清楚浮力与抗浮力。地下建筑结构的浮力等于地下
水位
以下至地下建筑结构底板底这部分等体积的水重量。地下水位一般取水文地质资料提供的年一遇的最高地下水位,若无此水位资料,应以室外地坪标高为最高水位。
建筑结构设计中“
抗浮
设计
水位
为-13.10m"是什么意思?
答:
结构
设防水位
(即
抗浮
设计水位)取最近3-5年的最高水位(包括上层滞水)。②福建省防洪设计暂行规定: 对于重大工程按室外
地面
以上500mm高度地下室的抗浮设计水位;对于重大工程,一般宜进行抗浮设计水位的专项论证。摘自 朱炳寅 《建筑结构设计问答分析》也是从网站粘贴来的。希望对你有点帮助。
地下室
抗浮
设计
水位
到底如何确定
答:
回答:同时,根据地下水类型、各层地下水位及其变化幅度以及补给、排泄条件等诸因素,提供
抗浮设防水位
,并在第 8.6.2 条做了如下规定:当有长期水位观测资料时,场地抗浮设防水位可采用实测最高水位;当无长期水位观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确...
抗浮
设计
水位
室外整平
地面
以下一米什么意思
答:
抗浮水位
地下一米,是指防止地下水的浮力对基础的作用而危害地下室和整个建筑物安全的抗浮起而采取的措施,下沉一米的操作。地下室抗浮设计水位标高为室外地坪标高以下一米,场地地下水对混凝土结构具弱腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
地下室
抗浮
设计
水位
到底如何确定
答:
抗浮
2
设防水位
可按一个水文年度的最高水位确定。城区、近郊区的建筑场地勘察,尚应提供历年最高地下水位和3-5 年最高地下水位,当缺少长期观测资料时,可根据实地调查的水井水位等资料推测历年最高地下水位;第 4.1.5 条规定;对防水要求严格的地下室或构筑物,其设防水位可按历年最高水位设计;...
地下水池在施工期间的
抗浮
计算?
答:
以广东省佛山市某污水处理厂工程中二沉池设计为例,选择几种不同的
抗浮
方案进行比较。本工程地质土层情况:1层,粉质黏土层,=160kPa,厚1.2m;2层,黏土混姜石层,=180kPa,厚2m;3层,黏土层,=200kPa,=28kPa,厚度大于10m;地下水抗浮设计
水位
为场地设计
地面
下1.3m。二沉池为内径42m圆形锥底水池,水池底面埋深3.4...
岩土工程地基计算
答:
当地下结构自重及
地面
上作用的永久荷载标准值的总和不满足上式时,应有抗浮措施。 (二)
抗浮设防水位
选取 地下水的设防水位选取应取建(构)筑物设计使用年限内(包括施工期间)可能产生的最高水位。勘察单位在勘察报告中要按照规范要求提供场区历年最高水位和近3~5年的最高地下水位,设计单位要根据勘察资料并针对工程...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
抗浮水位标高越低越好吗
抗浮水位为啥提室外地坪标高
抗浮水位怎么确定
抗浮设计水位如何取值
结构抗浮设计
抗浮水位标高怎么确定
什么是抗浮设计水位
临近海边抗浮水位如何设
抗浮水位高于室外地坪